变径风管长度怎么确定
wangdejiang
2005年11月28日 09:14:34
来自于通风排烟
只看楼主

各位专家:我在设计中发现在风管需要变径的时候,它的长度不知道是怎么确定的,有什么相关的规定么?

各位专家:我在设计中发现在风管需要变径的时候,它的长度不知道是怎么确定的,有什么相关的规定么?
免费打赏
wgj1207
2005年11月28日 15:08:24
2楼
好象没有很严格的规定,满足下一管段的风量和风速就行了.
回复
yzh0142
2005年11月30日 15:54:15
3楼
我们真的很想弄明白。那位前辈可以再指点以下
回复
futurememory
2006年01月22日 19:22:44
4楼
小于15度
回复
caniggia_soso
2006年01月23日 21:23:55
5楼
变径长宽比小于30度
回复
lb7781910
2006年01月31日 13:40:06
6楼
我来说一下:变径后管道的直径减去变径前的直径除二(d2-d1)/2与变径管的长度比值应满足1:5,当然角度应小于15度。
回复
wwwrny
2006年02月21日 16:01:21
7楼
变径管的长度一般为直径差的4~6倍,其角度必然小于15度。
回复
erb
2006年02月21日 21:42:10
8楼
学习。。
回复
mgx519
2006年02月21日 22:02:27
9楼
变径段长= 前后两段边长差(较大者)*1.5+100
回复
pxyong2008
2006年02月24日 15:22:43
10楼
我记得规范上是说若是送风两边夹角不大于45度,排风不大于60度 这样就可以计算出变径风管的长度了。
回复
pxyong2008
2006年02月24日 15:31:49
11楼
再补充一下是《实用供热空调设计手册》上的,同心变径送风两边夹角不大于45度,排风不大于60度,偏心的两种都不大于30度.