今天学习别人的图纸,在“低压配电柜系统图”中有如图的计算,变压器为500KVA的,补偿容量: 150KVar;计算电流: 543.5A想请教下 补偿是怎么计算的?另外这个计算电流是怎么计算出来的,我算了几遍不知道怎么得出的这个数据。请教懂的说下,最好给出公式让我学习下!还有个问题: 这个补偿前和补偿后的功率因数怎么确定的?有计算公式?[ 本帖最后由 zgc1980 于 2010-8-17 10:59 编辑
今天学习别人的图纸,在“低压配电柜系统图”中有如图的计算,变压器为500KVA的,补偿容量: 150KVar;计算电流: 543.5A
想请教下 补偿是怎么计算的?另外这个计算电流是怎么计算出来的,我算了几遍不知道怎么得出的这个数据。请教懂的说下,最好给出公式让我学习下!
还有个问题: 这个补偿前和补偿后的功率因数怎么确定的?有计算公式?
[
本帖最后由 zgc1980 于 2010-8-17 10:59 编辑 ]
2楼
坐等学习!
回复
3楼
坐等学习!:hug: :hug: :hug:
回复
4楼
应该是按30%Se估算出来的
回复
5楼
期待学习
回复
6楼
这个计算电流是怎么计算出来的?
可能是按补偿后cosφ=0.91计算的。
计算功率为326.6KW
计算电流为I=326.6/√3/0.38/0.91≈545.3A
而补偿电容是按变压器容量的30%左右估选的。(一般都是如此)
回复
7楼
回复
8楼
谢谢4楼和6楼的, 把补偿电容是按变压器容量的30%左右估选的。
请核实一下,看偶这样算对吗?:hug: :hug: :hug:
tgφ1= 0.5667 ; tgφ2= 0.4260
Q=P(tgφ1-tgφ2)= 326.6 *( 0.5667-0.4260)= 45.9526kvar
Q/0.3= 153.1754kvar
谢谢了!
回复
9楼
好好的学习一下啊
回复
10楼
期待有人回答我一楼的问题啊
回复
11楼
期待有人回答我8楼的问题啊? :hug: :hug: :hug:
谢谢了!
回复