近日做了一个设计,基础是做在岩石上的(基础持力层fak=1500Kpa,N=3223KN),采用独立基础C35,探索者软件的基础计算1600X1600的基础就满足要求了,当使用理正工具箱验算时,就不满足要求了,需要1800X1800,经过比较才知道探索者软件因为没有考虑基础抗剪验算,所以通过了。查找规范GB50007-2002,没有规定独立基础需要抗剪验算。请问,独立基础设计要不要进行抗剪验算,请高手们指点迷津?

superstar2202
2005年11月28日 13:15:57
2楼
我认为要考虑抗剪验算得。
回复
wuyuan9833
2005年11月28日 14:10:40
3楼
当然需要
回复
山贼爷
2005年11月29日 17:32:15
4楼
当然学要啊。
回复
lylyd
2005年11月30日 11:58:11
5楼
独立基础一般不需要,除非上部荷载比较大的甲类建筑。
回复
zizic1
2005年11月30日 13:41:22
6楼
独立基础.条形基础都要进行抗剪验算
回复
simon111213
2007年01月04日 00:01:02
7楼
岩石地基上应该不需要
回复
lrui_21
2007年01月04日 12:51:28
8楼
对于混凝土构件我是都进行抗简切演算的,尽管有时候按照基础规范取的截面尺寸会远远得满足要求.这样还是心里放心.
5楼和7楼的兄弟这样做有什么规范依据吗?
回复
mnj66
2007年01月04日 16:03:20
9楼
独立基础不需要进行抗剪计算,但必须进行抗冲切验算。旧规范曾要求对独立基础进行抗剪验算,那是为了照顾某些规范编制人员的意见(规范编制人员的意见不一致),现行规范已经把抗剪部分内容取消了(其实对独立基础抗剪、抗冲切内容是一致的)。
回复
john_murphy
2007年01月05日 12:28:17
10楼
一直都有考虑。建议考虑一下。
回复
zgw999
2007年01月05日 12:39:35
11楼
留点富余未尝不可!