建筑净高超过8米请教使用什么灭火系统
zhangyungoodboy
2010年08月12日 16:22:03
只看楼主

小弟现在有个工程,是个高层丙类厂房。现在它的三层有一部分净高超过8米。请教高手我该使用哪种灭火系统啊?自动喷水系统肯定不行啊!

小弟现在有个工程,是个高层丙类厂房。现在它的三层有一部分净高超过8米。请教高手我该使用哪种灭火系统啊?
自动喷水系统肯定不行啊!
免费打赏
老科
2010年08月12日 18:27:06
2楼
雨淋系统
回复
chenchangxia
2010年08月12日 18:50:23
3楼
十米之内都可以用自动喷水灭火系统的,详细可参考《自动喷水灭火系统设计规范》5.0.5
回复
hellp
2010年08月12日 19:59:39
4楼
8~12米可以用闭式喷头,不够喷头流量系数及作用面积相应增加,详见喷洒规范
超过12米,可以使用大空间智能灭火系统或雨淋系统
回复
zhangyungoodboy
2010年08月17日 14:40:37
5楼
十分感谢高手指点
回复