请问这两种有什么区别,是不是一般CB级就可以了,一般选哪家的?
请问这两种有什么区别,是不是一般CB级就可以了,一般选哪家的?
2楼
CB级指由断路器组成的ATS,PC级指由接触器,负荷开关组成的ATS,ATS选施奈德万高的就行,质量不错
回复
3楼
CB级有过流保护的能力,
PC级无过流保护的功能。
至于如何选用,因国内外厂家众多,种类及性能参数差异较大,具体选用要根据设计的具体需求来选。
回复
4楼
CB:带保护
PC:负荷开关(选用的时候要严格注意,有的塑壳带的短路脱扣无法取消)
CC:接触器
回复
5楼
按满足功能性要求,首选PC级
回复
6楼
基础问题,还是多看书为好
回复
7楼
新国标和IEC标准中均明确用接触器的双电源为CC级,小容量的接触器价格便宜而且体积小,性能和PC级一样,而机械寿命比PC和CB高了两个数量级(几十万次),小容量ATSE首选CC级。
目前的CC级,已经不再使用继电器搭接控制线路的形式,而是采用一台控制器加两个接触器的形式,目前深圳强电通科技是国内专业研发生产CC级ATSE控制器的企业。
回复
8楼
其实就是分断能力的区别
回复
9楼
CB级有保护,PC级无保护.
回复
10楼
简单来时,CB级有保护,PC级无保护。看需要选取,一般都选PC级。至于品牌,施奈德-万高的不错。
回复
11楼
消防配电用首选PC级,比如消防泵,消防风机之类的,因为PC级双电源是不带过载保护的,假设你在消防灭火的过程中,断路器因为过载跳闸,那将造成不可估量的损失,其余情况下可选用CB级
回复