如题。谢了照明设计标准上面没有食品加工厂的。我只知道照度是300LX

如题。谢了

照明设计标准上面没有食品加工厂的。我只知道照度是300LX
免费打赏
pengdikun2010
2010年08月18日 20:45:39
2楼
灯泡光通量算22500Lm, 利用系数粗估为0.3
照度就是:22500/36*.3=187Lux
LDP折算:(250*1.1)/36*(300/187)=12.25 W/M2 给个详细点的
1.Eav=光源数量*光源光通量*利用系数*维护系数/面积
250W金卤灯的利用系数0.5左右,厂房维护系数0.6左右
Eav=1*22500*0.5*0.6/36=187lx(具体见照明设计手册第二版平均照度计算)
2.LDP折算:LDP1=250*(1+10%)/36,LDP2=LDP1*300/187=12.25W/M2(04版照明标准上)
10%为镇流器损耗