离心式冰水主机的供回水问题!
xuyi4317
xuyi4317 Lv.5
2010年08月12日 15:08:12
只看楼主

请问下前辈们,离心式冰水主机的集分水器之间的压差旁通阀的动作信号来至哪啊?是直接采集压差旁通阀两边的管道的压力,还是要采集末端风机盘管的电动二通阀的开关量,汇总后再来调节压差旁通阀的开关量啊?麻烦前辈们帮我解答下好吗? 离心机一台600冷吨的,一台1000冷吨的。

请问下前辈们,离心式冰水主机的集分水器之间的压差旁通阀的动作信号来至哪啊?是直接采集压差旁通阀两边的管道的压力,还是要采集末端风机盘管的电动二通阀的开关量,汇总后再来调节压差旁通阀的开关量啊?麻烦前辈们帮我解答下好吗?
离心机一台600冷吨的,一台1000冷吨的。
免费打赏
sea2moon
2010年08月19日 14:12:17
2楼
这个是楼宇自控的内容,应该问弱电的~~

我的理解是应该采集回水管的水温即可~
根据回水管的水温调节阀门开度
回复