压差开关的选择!!
lanying
lanying Lv.3
2005年11月27日 09:33:27
只看楼主

我有一排风机,风量为20000CMH,静压为4000Pa,现在要在风机的进出风口安装压差开关,请问压差范围选择在哪个范围比较合适呢?请教各位大侠!

我有一排风机,风量为20000CMH,静压为4000Pa,现在要在风机的进出风口安装压差开关,请问压差范围选择在哪个范围比较合适呢?请教各位大侠!
免费打赏
kevin_working
2005年11月28日 09:52:20
2楼
老大,应该是压差传感器吧?
怎么能是压差开关?
压差开关是装在过滤器两边的!
回复
lanying
2005年11月28日 11:51:18
3楼
不是压差传感器,是用来检测风机运行状态的!
回复
lanying
2005年11月28日 18:41:38
4楼
或者称之为压力开关!
回复
zcalert
2005年11月28日 20:10:48
5楼
我感觉500Pa量程应该够了,只是检测风机是否运行吗!不过我还没用过4000Pa的风机,所以不敢肯定。
回复
lanying
2005年11月30日 12:59:50
6楼
难道没有哪位大侠给我个肯定的答案吗?非常急切你们的答案!
回复
zht2004
2005年12月01日 09:05:57
7楼
美国世磁压差开关如何?

DESIGNFLEX牌的

PSF102、103、105、109系列的都可以选用啊
回复
zht2004
2005年12月01日 09:06:26
8楼
http://www.goldhorse.com.cn/chanpin/chanpin_yckg102.html
回复
wxx1980815
2005年12月01日 11:54:01
9楼
是吗,那个检测凤机的性能,可以这样吗?还是第一次听说呢!
回复
lanzhi02180
2006年12月25日 21:06:58
10楼
用西门子的500Pa,我这里有
回复
cuiguangy
2006年12月31日 12:08:55
11楼
风机压头怎么这么大啊,还真没有接触过这种高压的传感器!

___________________________________________________