避雷器原理和安装要求
shyydq
shyydq Lv.2
2010年08月12日 13:39:45
只看楼主

原理:释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,不致引起系统接地短路的电器装置。避雷器通常接于带电导线与地之间,与被保护设备并联。当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷,限制过电压幅值,保护设备绝缘;电压值正常后,避雷器又迅速恢复原状,以保证系统正常供电。 安装要求:(1)道先固定避雷器底座,然后由下而上逐组安装避雷器各单元(节)。(2)避雷器在出厂前已经过装配试验并合格,现场安装应严格按制造厂编号组装,不能互换,以免使特性改变。(3)带串、并联电阴的阀式避雷器,安装时应进行选配,使同相组合单元间的非线性系数互相接近,其差值应不大于0.04。(4)避雷器接触表面应擦拭干净,除去氧化膜及油漆,并涂一层电力复合脂。(5)避雷器应垂直安装,垂度偏差不大于2%,必要时可在法兰面间垫金属片予以校正。三相中心应在同一直线上,铭牌应位于易观察的同一侧,均压环应安装水平,最后用腻子将缝隙抹平并涂以油漆。(6)拉紧绝缘子串,使之紧固,同相各串的拉力应均衡,以免避雷器受到额外的拉力。(7)放电计数器应密封良好,动作可靠,三相安装位置一致,便于观察。接地可靠,计数器指示恢复零位。(8)氧化锌避雷器的排气通道应通畅,安装时应避免其排出气体,引起相间短路或对地闪络,并不得喷及其他设备。

(1)道先固定避雷器底座,然后由下而上逐组安装避雷器各单元(节)。liujiaming5589
2010年08月15日 11:36:05
2楼
学习了,感觉获益匪浅,非常感谢!
回复
heagydf
2010年10月26日 10:17:07
3楼
电容柜中避雷器与母排联接的导线该选多大规格
回复
jeep8086
2010年11月11日 19:58:55
4楼
同问撒,同问撒
回复
hkq78516670
2010年11月18日 13:57:42
5楼
2.5平的多股铜芯线。
回复
maxiangrong003
2010年12月02日 16:35:25
6楼
电容柜中避雷器与母排联接的导线该选16mm2就足够了,过电压保护。雷电流产生的热量很小的。温升不超过5度。