我们这个工程装好了之后有一个办公室的一个风口有很多结露水。这个风口是下送风。别的风口都没有这个现象。请各位大侠帮忙分析下是什么原因。该如何解决!?谢谢!
我们这个工程装好了之后有一个办公室的一个风口有很多结露水。这个风口是下送风。别的风口都没有这个现象。请各位大侠帮忙分析下是什么原因。该如何解决!?谢谢!
2楼
可以查下:
1.风机盘管回风滤网堵或送回风管是否会有造成风量小的情况
2.办公室的外窗开启,造成室内温度居高不下
如果风机盘管冷量充足,可以降低风机盘管的水流量试下
回复
3楼
好,我试试。不过就那几个风口有结露,这我就不怎么明白了。
回复
4楼
风速太低了吧?
回复
5楼
风口是因为冷热温差太大引起的。
有几个方案可以解决,有的可能规范不允许,单:
1、可能技术夹层与室内温差大,可以在顶部开几个回风口(不与风机盘管回风口连接)
2、将风口上部保温(风口四周做木框不能直接与轻钢龙骨链接,会冷桥).
回复
6楼
向高手们学习
回复
7楼
冷桥作用吧
回复
8楼
风口结霜是因为空气的温度过低,低于室内空气的露点温度,湿空气凝结。造成这主要从两方便着手,一查看室内空气湿度,二看送风温度,按你说所说就这几个房间出现结露现象,那就可能是送风量小了吧,建议检查下回风口过滤网!
回复
9楼
:call:
回复
10楼
减小冷量啊
回复
11楼
减少冷量的话温度就达不到了。。。只能另想办法~~!
回复