有一无窗高层地下室,划分两个防火(防烟)分区,两个防火(防烟)分区排烟补凤机能否用共用一台?风凉量如何确定?穿越防火分区加防火阀?

有一无窗高层地下室,划分两个防火(防烟)分区,两个防火(防烟)分区排烟补凤机能否用共用一台?风凉量如何确定?穿越防火分区加防火阀?
免费打赏
lpfei108
2005年12月01日 11:53:36
2楼
我认为既然是两个防火分区,独立设补风系统比较好,补风量不宜小于排烟量的50%。
回复
80教育
2005年12月01日 21:16:22
3楼
技术措施:“宜分设”。分设!
回复
hhbox
2005年12月02日 09:08:18
4楼
防火分区排烟系统应分设,防烟分区排烟系统可合用,不过注意控制上要按规范要求,实际工程多分设,只是风机放在同一个机房!
回复
goodluck_lxf
2005年12月02日 10:54:18
5楼
风机在同一机房,那就必然有一风机所接风管穿越其他防火分区,此段风管须做防火处理如加防火板。
回复
hantaisheng
2005年12月03日 09:37:13
6楼
我问审图公司了,他说可以合用,但风量按两个防烟分区同时排烟考虑,在穿越防火分区处加防火阀.
回复
80教育
2005年12月03日 13:32:51
7楼

可以!
回复
giadr
2005年12月07日 15:45:22
8楼

一个风机负担两个防火分区的??
防烟分区倒没什么问题。
回复
tiamo2003
2005年12月10日 21:33:41
9楼


可以的啊!!!
回复
hhbox
2005年12月11日 08:59:41
10楼
如果是单独得排烟系统,加上防护还将就!和通风合用系统规范是不允许跨越的!
设计阶段应努力做到不跨越防火分区,防火分区为了避免火灾蔓延采用耐火三个小时的防火墙分隔,再好的风管也不可能坚持这么久,在跨越处很可能成为火灾蔓延的途径!防火墙两侧设防火阀更多是防止烟气蔓延,对防火作用很小!
回复
80教育
2005年12月11日 17:58:50
11楼
看看当地审查的意见!
回复