开利冷冻机的故障原因
whh612
whh612 Lv.2
2010年08月12日 11:33:30
来自于制冷技术
只看楼主

冷冻机的冷却水温度有点偏高,显示故障“压缩机扬程偏高”,不知是啥原因?怎么解决?

冷冻机的冷却水温度有点偏高,显示故障“压缩机扬程偏高”,不知是啥原因?怎么解决?
免费打赏
adingkgb
2010年08月15日 21:10:30
12楼

你先找出冷却水温偏高的原因,并解决之。
然后在看机组扬程是否偏高
回复
czb821108
2010年08月16日 10:44:34
13楼
又是离心机,还是变频,怎么还报扬程高?手动调节频率怎么样?
回复
shengjoo
2010年08月26日 11:57:34
14楼
同意12楼!!!!!!!!!
回复
ziyouliangren
2010年08月26日 15:26:47
15楼
1、这种情况常见是制冷剂偏少;2、管路堵塞;3、压缩机密封效果较差
回复
carrier_l
2010年08月28日 02:29:14
16楼
1,机组的确因为冷凝压力过高、蒸发压力过低,蒸发器冷凝器换热温差过大,或者是机组负荷小等原因机组进入高扬程保护。这需要相对应的处理(清洗蒸发器,冷凝器,加冷媒,提高冷却水的冷却效果,限制机组容量等方法处理)。
3,机组提升阀,冷凝器内涨管,过冷室是不是有问题。
2,排除以上原因后,看机组蒸发压力和冷凝压力的差值与换热温差,对照喘振曲线图看是不是在喘振保护线内,如果在线内的话,就有可能是喘振保护线的设定有问题,可以根据机组的负载容量进行相应的调整,因为每台机组的使用工况是不同的,不能一味的根据出厂值调整,要根据现场的具体工况来调整到最佳的状态。
3,机组的导叶和导叶执行机构,扩压器和扩压器执行机构,的校正调整是不是正确。导叶和扩压器开度的配比设定是不是符合实际工况的要求。
4,在有其他特殊原因的话就要现场实际情况分析判定了。
回复
carrierxu
2010年09月20日 21:50:15
17楼
开利的19XR离心机组,在内部设置里有一个喘震线的设置点,分别为高负荷和低负荷的设置点.如果机组运行参数在喘震线的上方区域那么就会报高扬程警告.具体的原因要看你机组的运行参数进行分析.