求助 关于厂用电负荷计算
yingyf
yingyf Lv.2
2005年11月25日 21:14:40
来自于电站工程
只看楼主

DL-T5153-2002火力发电厂厂用电设计技术规定中说厂用电负荷宜用换算系数法计算,而给出的换算系数只有各种电动机的,那其他的 负荷如照明、UPS、直流屏等铵什么计算?另外厂用电的负荷可不可以用需要系数法计算?

DL-T5153-2002火力发电厂厂用电设计技术规定中说厂用电负荷宜用换算系数法计算,而给出的换算系数只有各种电动机的,那其他的 负荷如照明、UPS、直流屏等铵什么计算?
另外厂用电的负荷可不可以用需要系数法计算?
免费打赏
nlb
2005年11月27日 10:01:52
2楼

其他的负荷都比较小,可以用需要系数算,然后再与其它计算负荷加到一起。
回复
lizhenbao_jinan
2005年11月27日 10:06:22
3楼
照明负荷似乎DL-T5153-2002火力发电厂厂用电设计技术规定中有计算公式.
回复
nlb
2005年11月27日 10:07:32
4楼

需要系数适用于电机容量不大且台数较多,电机功率相差不大的情况。厂用电负荷用需要系数计算误差较大,而且系统越小误差越大。
回复
yingyf
2005年11月27日 21:40:27
5楼
谢谢三位!