大家看看,我认为这样的安装不符合要求,但是找不到规范来驳倒他,大家帮帮忙这是在防爆区,2类A|B|C区有H2,CO,H2S,液化气,他的电缆管线是用胶泥堵上的。
大家看看,我认为这样的安装不符合要求,但是找不到规范来驳倒他,大家帮帮忙
这是在防爆区,2类A|B|C区
有H2,CO,H2S,液化气,
他的电缆管线是用胶泥堵上的。
2楼
还真没见过这么装的。不过我真找不到相关规范来反驳的,还是有现场经验的人来看看的好。
回复
3楼
这是绝对不允许的
回复
4楼
不允许!至于规范就是管与箱盒的连接的一般要求。
如此安装可行,那还用钢管干啥?
回复
5楼
钢管不进接线盒,穿钢管还有什么意义?
回复
6楼
这是错误的安装方式 1 接地没有符合规范要求 2接线没有符合规范要求 3 接线盒没有符合规范要求. 祥见照明GB国家规范
回复
7楼
请把相关规范发给我!!!
GB那一条?
我找不到压
急死了
回复
8楼
所有外露的金属管线盒等均必须做可靠接地。这样做,接线盒和灯具的接地如何做?
回复
9楼
路过,我想,还是楼上的大侠说的有道理呀。。。
回复
10楼
可以,他的连接头是防爆的.
回复
11楼
这样的接头能防爆吗?别说防爆,你轻轻扣一下试试,一扣准掉。防爆配电安装是这样的吗?我把我这儿最差劲的电工叫过去都比他作的好!
回复