计算上弦平面外计算长度时,檩条可否作为侧向支撑
guoning79605852
2010年08月11日 18:19:27
只看楼主

计算上弦平面外计算长度时,檩条可否作为侧向支撑

计算上弦平面外计算长度时,檩条可否作为侧向支撑
免费打赏
xinyiwutao
2010年08月17日 15:12:51
12楼
只有受压才有稳定问题,其实对于上翼缘受压的地方,计算长度可以取为檩条的间距,当然檩条自身的稳定需要满足,并且连接可靠。但是在梁柱节点处,梁是下翼缘受压,所以檩条的支撑效果值得商榷,此时一般取为隅撑的间距。
一般计算的时候统一取梁的计算长度为隅撑间距。
回复
ajb750831
2012年07月07日 22:03:37
13楼
可以作为侧向支撑点,但是平面外的计算长度取两倍檩条间距
回复
lwb1223
2012年07月07日 23:25:53
14楼
不可以 .如果粗的计算可以把隅撑间距当作平面外支撑
回复
lydia2012
2013年09月06日 10:36:11
15楼
原帖由 zhanwei712 于 2010-8-12 21:22 发表
我觉得,如果檩条能满足钢规5.3.8条压杆的长细比要求,并且用钢规4.2.6条算得的支撑力验算檩条轴压能够满足要求且与梁的受压翼缘有可靠的连接,才可以把檩条作为侧向支撑点考虑。
这个正确
回复
chinalxb
2014年09月16日 15:45:37
16楼
不知道各位说的可靠连接指什么?要是能满足压杆稳定,包括长细比、变形限值,并满足构造要求就可以视为侧向支撑点。
回复
shanlingju
2014年09月22日 11:40:33
17楼
我是按隅撑设置的间距考虑,两倍檩条间距
回复
hailisb
2016年02月01日 17:41:19
18楼
根据门刚规程上面说梁柱平面外计算长度可以取檩条2倍檩条间距。除此没有其它上面有此说法,按道理檩条刚度较小不能作为侧向支点的。我觉得,如果檩条能满足钢规5.3.8条压杆的长细比要求,并且用钢规4.2.6条算得的支撑力验算檩条轴压能够满足要求且与梁的受压翼缘有可靠的连接,才可以把檩条作为侧向支撑点考虑。
可以作为侧向支撑点,但是平面外的计算长度取两倍檩条间距
回复
nilkxy
2016年02月02日 08:57:58
19楼
来学习一下
回复
lzqnhp
2017年04月18日 15:43:06
20楼
如檩条与横向水平支撑的交叉点用节点板焊牢,则此檩条可作为屋架弦杆的支承点