2楼
我觉得不能
回复
3楼
可以的,不过好像是2到3个檩条的距离
回复
4楼
要看在设置上弦横向水平支撑的柱间,你所说的檩条与支撑杆件间的相交结点连接是否可靠。如果可靠,就能作为侧向支撑;否则就不行。
回复
5楼
楼上说的不知道依据在哪里,根据门刚规程上面说梁柱平面外计算长度可以取檩条2倍檩条间距。除此没有其它上面有此说法,按道理檩条刚度较小不能作为侧向支点的。
回复
6楼
我觉得取两至三个檩条间距作为侧向支撑是因为C型钢情况下隔两至三个檩条间距须设置角偶撑,可做为刚性连接,确保连接;当为Z型钢时因本身就是采取刚接形式,所以可认为是每个檩条间距都是侧向支撑间距。
大家认为呢?
回复
7楼
我觉得,如果檩条能满足钢规5.3.8条压杆的长细比要求,并且用钢规4.2.6条算得的支撑力验算檩条轴压能够满足要求且与梁的受压翼缘有可靠的连接,才可以把檩条作为侧向支撑点考虑。
回复
8楼
檩条与支撑杆件间的相交结点连接是否可靠。如果可靠,就能作为侧向支撑;否则就不行
回复
9楼
keyi
回复
10楼
感觉这个正确
回复
11楼
檩条可
回复