急!JCCAD计算桩筏基础出现问题,求救!
siniawong
siniawong Lv.2
2005年11月24日 21:47:06
来自于地基基础
只看楼主

大家好!这些日子做一个地下室基础工程,地面为两栋独立的住宅楼,一栋17层,另外一栋11层,地下为联成一片的地下室车库,由于存在薄弱土层(Fak=80KPa,Es=3.0MPa),故主楼下面采用桩筏基础,一层地下车库采用梁板式天然地基,前期合作单位上部计算文件传过来的是两套独立的计算文件,后被我进行拼装调整,荷载核正后合成为一个计算模型,后进入JCCAD基础人机交互输入完毕后,进行重心校核,桩的区域总抗力跟上部荷载区域合力都是正确的,后来在有限元分析计算结束后,查看桩顶反力跟板底反力时,问题出现了:取一栋主楼下面的数据进行分析,该主楼上部总荷载扣除板底总反力后的值除以桩数,结果是1200KN左右(单桩承载力设计值1300KN)但是:有限元分析得出的桩顶反力都在1000KN之下!!!!!!问题来的太突然,我差点晕死!现在我该怎么办??请问JCCAD究竟能不能计算这样的工程,有没有什么可行的办法了?还有,对于我做的这类工程:桩土共同作用,基床反力系数该如何合理取值,请求各位了,万分感谢!!

大家好!这些日子做一个地下室基础工程,地面为两栋独立的住宅楼,一栋17层,另外一栋11层,地下为联成一片的地下室车库,由于存在薄弱土层(Fak=80KPa,Es=3.0MPa),故主楼下面采用桩筏基础,一层地下车库采用梁板式天然地基,前期合作单位上部计算文件传过来的是两套独立的计算文件,后被我进行拼装调整,荷载核正后合成为一个计算模型,后进入JCCAD基础人机交互输入完毕后,进行重心校核,桩的区域总抗力跟上部荷载区域合力都是正确的,后来在有限元分析计算结束后,查看桩顶反力跟板底反力时,问题出现了:取一栋主楼下面的数据进行分析,该主楼上部总荷载扣除板底总反力后的值除以桩数,结果是1200KN左右(单桩承载力设计值1300KN)但是:有限元分析得出的桩顶反力都在1000KN之下!!!!!!问题来的太突然,我差点晕死!现在我该怎么办??请问JCCAD究竟能不能计算这样的工程,有没有什么可行的办法了?还有,对于我做的这类工程:桩土共同作用,基床反力系数该如何合理取值,请求各位了,万分感谢!!

1132840488166.jpg

免费打赏
siniawong
2005年11月25日 13:03:14
2楼
郁闷,怎么没有人指点????
回复
siniawong
2005年11月25日 20:03:04
3楼
难道大家都没有做过这类工程吗?郁闷,实在没人回答 , 我就只能做纯桩基础了,唉,要甲方多花点钱了,本来300根桩就能搞定,现在要弄400多根桩了
回复
anndy
2005年11月26日 12:39:06
4楼
斑主呢?难道没碰见过这样的问题?真见鬼了,郁闷死我了
回复
zdg3000
2005年11月26日 21:23:00
5楼
有限元计算作为设计依据需很谨慎,根据规范并考虑结构相互影响及类似工程经验就可以作出合理的布桩设计,千万别走到歧路。zdg3000@163.com
回复
firemiao
2007年05月29日 14:48:28
6楼
不知所云
回复