求教 两台风冷机组 机外压头差1米 能否并联
alaxyin
alaxyin Lv.2
2005年11月24日 19:56:13
来自于中央空调
只看楼主

两台风冷机组 自带水力模块 但出水压力差一米 能否并在一起用 或是有什么解决的办法

两台风冷机组 自带水力模块 但出水压力差一米 能否并在一起用 或是有什么解决的办法
免费打赏
ktchenggang
2005年11月25日 00:10:43
2楼
可以并联使用!
两台机组各使用一套水泵,出水管道并联后进分水器。
回复
alaxyin
2005年11月25日 09:42:30
3楼
两套水力模块 压力不一样 能并联吗
是不是应该先进集水器 在分出来呀
还有别的方法吗
回复
lll5168
2005年11月25日 10:55:05
4楼
不能吧!相差太大了 只会一个超额工作一个水出不来 严重的话还会把水泵搞坏
回复
alaxyin
2005年11月25日 11:16:41
5楼
1米压力差距 有很大问题吗
回复
chenjie8204
2005年11月25日 11:39:53
6楼
一米的差距肯定有压差啊!分别配置水泵,然后出水压力有一米的压差,就可以把管子连在一起进分水器了!
回复
ktchenggang
2005年11月25日 21:35:55
7楼
我说的是两台机组分别各使用一套水泵,出水管道进集水器然后再加一套系统循环泵进分水器就没问题了。
第 4 楼的应该知道水泵阻力越大电流越小。
回复
农民不懂高压电
2005年11月26日 08:14:22
8楼
可以并联,并联后的扬程由低扬程那台决定,高扬程的水泵会超流量运行。