两台风冷机组 自带水力模块 但出水压力差一米 能否并在一起用 或是有什么解决的办法
两台风冷机组 自带水力模块 但出水压力差一米 能否并在一起用 或是有什么解决的办法
2楼
可以并联使用!
两台机组各使用一套水泵,出水管道并联后进分水器。
回复
3楼
两套水力模块 压力不一样 能并联吗
是不是应该先进集水器 在分出来呀
还有别的方法吗
回复
4楼
不能吧!相差太大了 只会一个超额工作一个水出不来 严重的话还会把水泵搞坏
回复
5楼
1米压力差距 有很大问题吗
回复
6楼
一米的差距肯定有压差啊!分别配置水泵,然后出水压力有一米的压差,就可以把管子连在一起进分水器了!
回复
7楼
我说的是两台机组分别各使用一套水泵,出水管道进集水器然后再加一套系统循环泵进分水器就没问题了。
第 4 楼的应该知道水泵阻力越大电流越小。
回复
8楼
可以并联,并联后的扬程由低扬程那台决定,高扬程的水泵会超流量运行。
回复