卫生间是不是必须设混凝土止水带???
肖德峰
肖德峰 Lv.7
2005年11月24日 17:42:53
来自于建筑施工
只看楼主

各位XDJM们,问一个比较弱智的问题啊!别笑话啊!就是卫生间是不是必须设混凝土止水带???我查了好几本书都没有这样说,但公司老总说必须得设,我晕死!希望大家给指点一下啊!谢谢了啊!

各位XDJM们,问一个比较弱智的问题啊!别笑话啊!
就是卫生间是不是必须设混凝土止水带???
我查了好几本书都没有这样说,但公司老总说必须得设,我晕死!
希望大家给指点一下啊!谢谢了啊!
免费打赏
wanglinli1980
2007年01月15日 14:10:58
22楼
我从来没有听过“混凝土止水带”这个词!真是有点孤陋寡闻!
回复
lilinfang22
2007年01月16日 19:13:26
23楼
第21楼的说的很对:
翻边与止水是两个概念!
工艺上也是决然不同。
翻边是混凝土超出楼地面120mm,再把整个卫生间做防水层。
止水带是混凝土交接时设置止水带或条之类的东东。
回复
xiaobai913
2007年01月16日 20:43:21
24楼
卫生间翻边就行拉!至于止水带就没必要拉
回复
thanatus
2007年01月18日 12:13:08
25楼
在后浇的翻边中加膨胀止水条效果交好,翻边砼必须密实
回复
loucathy
2007年10月13日 15:23:27
26楼
翻边高度从结构面还是建筑面算起?
回复
xhb19730826
2007年10月27日 11:43:31
27楼
同意4楼
回复
guoliang618
2007年10月27日 14:06:38
28楼
4楼说得对,强制性条文只规定做砼翻边。但是做防水前,细部要处理好!
回复
meng_12
2007年10月27日 17:01:00
29楼

规范GB50209-2002《建筑地面工程施工验收规范》
回复
lipingmao2004
2007年10月27日 20:02:12
30楼
卫生间四周做翻边是必要的,目的是防止墙体和楼板交接处渗水。施工时,在设计翻边的地方支吊模,砼与楼板同时浇注就行,没有必要再设止水带。但如果翻点的砼后浇,就需要将结合处凿毛,或预留凹槽或埋钢板止水带。因翻边高度就底,留凹槽和设钢板止水带没必要,且施工麻烦。
回复
realpongo
2007年10月28日 00:16:03
31楼
楼主概念没搞清楚。反边必须得做。