在供水设备中,变频设备用得越来越广泛啦,一般的做法为主泵+辅泵+气压罐+控制柜(配压力传感器和水池浮球)那么气压罐的容积怎么选用的啊(有效容积还是调节容积),主要的作用是什么啊(稳压、补水、消除水锤??)!欢迎大家发言讨论与交流!
在供水设备中,变频设备用得越来越广泛啦,一般的做法为主泵+辅泵+气压罐+控制柜(配压力传感器和水池浮球)
那么气压罐的容积怎么选用的啊(有效容积还是调节容积),主要的作用是什么啊(稳压、补水、消除水锤??)!
欢迎大家发言讨论与交流!
2楼
没有高手指点吗
回复
3楼
没人顶,自己来
回复
4楼
老兄啊,消除水锤啊,不过又要看厂家的控制技术了。我们公司的付泵也是变频控制所以用最小的气压罐就可以了,我们一般是200L左右的。
回复
5楼
主泵提供水头,辅泵+气压罐+控制柜主要是稳压作用
回复
6楼
我也来顶
回复
7楼
气压罐的容积应用水量有头,例如设计流量Q,水泵的电机功率为*KW,查书得5KW电机每小时可启动次数为N次,则每小时启动间隔时间为1/N,因此气压罐的有效容积必须大于Q×1/N即可。
回复
8楼
楼上的,你这个有没有规范依据啊
如果夜间(用水低峰时)用水比较大的,气压罐调节水量过小,那不小泵频繁起动?
另外,消防设备(与生活变频)也是一样的吗?
回复
9楼
在变频设备供水中气压罐主要的作用是稳压,用作低峰期辅泵稳压用,此时主泵休息,以节约电能。容积选用以辅泵不过于频繁起动为宜,一般选600mm直径的气压罐。
回复
10楼
楼主可以看看《给水排水工程快速设计手册3》上有介绍气压给水,^_^
回复
11楼
学习中啊
呵呵
回复