10KV的高压进线断路器及出线断路器都选择真空断路器,但其校验的额定电流怎样选择?
10KV的高压进线断路器及出线断路器都选择真空断路器,但其校验的额定电流怎样选择?
2楼
一般选630A就够了,这是我师父多年的经验.
我是没有具体去校验过~~~~~
回复
3楼
当然了,真空断路器最小就630A~~~~~
~~~
回复
4楼
有人选用1250A的电流的 变压器容量为315KVA 10KV进线,但具体怎样选择还是不明白 请高手指点
回复
5楼
首先要计算出负荷电流的大小,再向上选择最接近的断路器电流等级。一般有630、1250、2500等几个档次。
315kva变压器配用1250A等级的断路器偏大了
回复
6楼
如果短路分断能力不够,就要选用较大规格的了。
回复
7楼
选择高压真空断路器,首先,要计算最大运行方式的短路电流,按分断能力和关合能力选择.(就是动热稳定).
回复
8楼
一般选用630A就够!~~~~~~~
回复
9楼
额定电流 分断能力
630A 20、25KA
1250A 31.5KA
1600A 31.5KA
2500A 40KA
3150A 40KA
根据负荷电流的大小及短路分能力选择开关。
回复
10楼
计算结果:27KA/65KA的话,630A的有几个型号能够的.
回复
11楼
谢谢各位热心解答,但小弟还是有地方不明白,但求赐教.
负荷工作电流是怎样计算的?
是315KVA/380/1.73=480A吗? 但电压应该是10KV啊.
回复