高校内部低压配电系统使用TN-C-S系统是否妥当?
北大山人
北大山人 Lv.15
2005年11月23日 22:53:42
只看楼主

有一高校的低压配电线路,设计方采用了TN-C-S的方案,采用电缆进户。我认为有点儿不妥。当PEN线在建筑物端分开时,由于建筑物内的单相负载较多,其零线上会有较大的不平衡电流。致使其保护线地电位出现不可避免的偏移,影响到保护效果。

有一高校的低压配电线路,设计方采用了TN-C-S的方案,采用电缆进户。我认为有点儿不妥。当PEN线在建筑物端分开时,由于建筑物内的单相负载较多,其零线上会有较大的不平衡电流。致使其保护线地电位出现不可避免的偏移,影响到保护效果。
免费打赏
ccxxjj
2005年11月24日 08:10:24
2楼
设计方采用了TN-C-S的方案时,设计做到:单相负载三相力求平衡分布,PEN重复接地,等电位连接,四芯等截面电缆弥补不平衡电流的影响
回复
北大山人
2005年11月27日 18:06:57
3楼
即使平衡分配,但用电是随机的阿。保证不了平衡。也就保证不了零线的电流的增加。