150米超高层公共建筑的防排烟问题
hnxiongwu2976
2010年08月11日 10:22:46
来自于通风排烟
只看楼主

本人现在正准备做一150米超高层公共建筑的初步设计,地下3层,地上39层,其中裙楼3层为商业,上面为办公写字楼,14,28层为避难层及设备转换层,现在请教一下防排烟设计的问题:1:正压送风和排烟,如何分段,是按照避难层分隔为3个段呢还是可以只从中间部位18层分为2个段?分成2个段的话正压送分没什么问题,风机分别设在14层和屋顶层即可,但排烟风机在18层没办法设置,那是否排烟分段可以在28层或14层分?到底怎样分好请大家指点。

本人现在正准备做一150米超高层公共建筑的初步设计,地下3层,地上39层,其中裙楼3层为商业,上面为办公写字楼,14,28层为避难层及设备转换层,现在请教一下防排烟设计的问题:
1:正压送风和排烟,如何分段,是按照避难层分隔为3个段呢还是可以只从中间部位18层分为2个段?分成2个段的话正压送分没什么问题,
风机分别设在14层和屋顶层即可,但排烟风机在18层没办法设置,那是否排烟分段可以在28层或14层分?到底怎样分好请大家指点。
2:现在方案公司只在防烟楼梯间及其合用前室,防烟楼梯间设置了正压送风井,而防烟楼梯间的单独前室没有设正压送风井,这样是否可行?因为看到有些地方消防要求超过50米的公建的防烟楼梯间与其单独前室也应分别单独设正压送风系统,但有的地方可以只要防烟楼梯间设,不知道到底怎么弄才算正确?
免费打赏
yughocyilin
2010年08月17日 15:24:58
32楼
可以分段的 但是需要加装隔断措施
回复
yuki2005
2010年08月17日 20:49:00
33楼
按照高规的规定,是一定要有正压送风的
回复
jyq-ly
2010年08月18日 07:26:08
34楼
谢谢,受教
回复
bthot
2010年08月18日 11:35:05
35楼
受教了
回复
hao--tian
2010年08月18日 14:16:22
36楼
第一个问题我觉得按照避难层分段比较合理,第二个问题按照高规P196条文说明,可以只为防烟楼梯间送风其前室不送风,有条件分别送风更好了,我做超高层就分别加压送风
回复
rainbow528
2010年08月18日 14:28:45
37楼
有的地区的消防设置要求比较高,对于这些规范、技术措施不一致的,或是没有明确的,最好咨询当地的消防部门,省得以后不必要的麻烦!
回复
hxp612
2010年08月18日 15:47:41
38楼
:kiss: 认真看完大家的想法,从中受益很多
回复
fayfree
2010年08月18日 23:39:53
39楼
按照规范表8.3.2-1,前室是可以不送风的,其实此时楼梯间的送风量已经暗含了前室的风量了。
回复
lz090156
2010年08月19日 00:33:13
40楼
前室是可以不送风的
《暖通空调》上面有“比较详细”的解释。。。

[ 本帖最后由 lz090156 于 2010-8-19 00:43 编辑 ]
回复
lz090156
2010年08月19日 00:45:12
41楼
另外上海规程对加压送风量计算也有强化要求,要求风速法计算值加上压差法计算值,前提也是“根据工程实测得知”......,

这个《暖通空调》上也有理论说明,是在保持门洞风速的基础上,考虑其它漏风
回复

相关推荐

APP内打开