可以接至火灾自动报警系统
参考图集09X700 《智能建筑弱电工程设计与施工》
回复
4楼
我要查查资料,我一直以为是消防的!
回复
5楼
按报警规范报批稿,7.2.2 可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路,居住场所使用的独立式可燃气体探测器可接入火灾报警控制器,但在火灾报警控制器上的显示应与其他显示有区别。
回复
6楼
是属于安防的
回复
7楼
个人认为是消防的,因为是要消防大队验收的,不通过要停业整顿,消防大队可是很牛的,一般靠关系都不行
回复
8楼
属于安防的!
回复
9楼
安防
回复
10楼
应该是安防,主要因为是防止煤气泄露而危及人的生命安全。而不是报警后就用来火灾灭火的。当然两者也有联系,发生泄露遇到明火很容易爆炸和发生火灾。我个人理解是主要属于安全防范的内容;如果没做火灾自动报警系统,可以并在家庭报警主机里(或者采用独立报警),要是在公共部位设置了火灾自动报警系统,就可以联到总线里了。