请问前室加压送风计算,下图有几个出入口?
hrbzhd
hrbzhd Lv.12
2005年11月23日 20:13:29
来自于通风排烟
只看楼主

1、请问前室加压送风计算,下图有几个出入口?3个?——电梯门、楼梯间疏散门(双开)、入户门2个?——电梯门、楼梯间疏散门(双开)或楼梯间疏散门(双开)、入户门1个?——楼梯间疏散门(双开)注:18层住宅同时开启门的数量、每个门的开启面积指的仅是楼梯间疏散门吗?为什么设计深度实例范本计算前室加压送风量有的按1处门,有的按2处以上乘1.5的系数? 2、请问下图剪刀楼梯间合用加压送风系统的送风口的风量如何计算


1、请问前室加压送风计算,下图有几个出入口?
3个?——电梯门、楼梯间疏散门(双开)、入户门
2个?——电梯门、楼梯间疏散门(双开)或楼梯间疏散门(双开)、入户门
1个?——楼梯间疏散门(双开)
注:18层住宅
同时开启门的数量、每个门的开启面积指的仅是楼梯间疏散门吗?
为什么设计深度实例范本计算前室加压送风量有的按1处门,有的按2处以上乘1.5的系数?


2、请问下图剪刀楼梯间合用加压送风系统的送风口的风量如何计算
注:30层点式住宅每个楼梯间送风量25000,两个50000,设1台共用风机,每层设风口,每个风口的风量如何计算?是否是50000/30=1666,或25000/15=1666?



80教育
2005年11月23日 22:36:10
2楼
一般的算发是:20层以下取2,20层以上取3。其实是经验值,技术措施+高规仔细看一下!楼主最好把图传上来,大家帮你看看,怎么样那?
回复
hhbox
2005年11月24日 08:53:16
3楼
消防的出入口是同人员疏散联系的,作为需要防烟的场所,应该考虑造成保护区域压力下降的疏散门作为出入口,对于楼梯间自然排烟,合用前室加压送风,规范送风量已经考虑楼梯间压力低于前室造成漏风损失,所以这个疏散门是不算出入口的。按风速法或门缝计算应考虑这个压差的漏风量。电梯一般不算,火灾时要不迫降到底层,要不是为消防人员准备,人员疏散不应通过电梯。

2处规范应该是为了保证满足两个出入口安全,假如四户都开向消防前室(实际很少,举个例子),保证其中有两户有人在,开门能安全疏散到前室-》楼梯间就可以了!

剪刀梯实际是两部防烟楼梯间,只要看建筑剖面就能明白要除以30,这样对每个楼梯才算隔层设!
回复
80教育
2005年11月24日 11:37:45
4楼
hhbox 是不是疏散门只是走道进前室的门,别的门都不计入疏散门吗?
回复
hhbox
2005年11月24日 15:06:12
5楼
住宅直接开向前室的户门也算,主要还是考虑人员疏散通道对消防前室压力的不利影响!
回复
ljyfj
2005年11月24日 15:53:19
6楼
那请问,如果合用前室有一个疏散门,两个开向前室的户门,那用风速法计算时,每个门的开启面积是指所有门的面积之和吗?
回复
hhbox
2005年11月24日 16:54:34
7楼
风速法要考虑压差对风流向的影响,每个门最好根据压差特点分别考虑!
回复
hrbzhd
2005年11月24日 20:02:07
8楼
问题1:是前室有两个入户门(1000X2100),一个楼梯间疏散门(双开1500X2100)、一个电梯门(1000X2000),楼梯间是自然排烟。按版主的说法是不是只按两个入户门(1000X2100)计算加压送风量,或按高规的风量表<20层,22000-26000,按两个以上出入口再乘1.5的系数
问题2已经明白了谢谢版主
回复
hhbox
2005年11月25日 08:38:13
9楼
问题1:按两个入户门(1000X2100)计算,规范中合用前室的送风量已经考虑消防电梯门漏风情况。规范中门按2.0x1.6双开作为基准考虑,门缝(2.0x3+1.6*2),两个户门门缝(1x2+2.1x2)x2,大约要1.35倍,实际规范我理解与最少保证两个防烟分区的排烟相似,只要两个以上的门,两个以上开门只按保证开两个门考虑,应该乘以1.5.实际审查对住宅会放宽一些.不过我还是会按1.5,因为实际施工由于砖砌风管的粗糙和漏风,没有选大一些很难达到设计要求!
回复
hrbzhd
2005年11月25日 18:42:31
10楼
非常感谢
回复
tianwaitian09
2009年05月18日 17:10:12
11楼
我一直迷惑前室送风量,按《高规》乘以系数的问题。我觉得住宅一般最少是一梯两户。所以高规的风量表中,直接乘以系数算了