2楼
直燃型溴化锂吸收式冷热水机组是暖通专业用于制冷采暖的一种两用设备。这种设备是以油(轻油、重油)和气(石油气、煤气等)为能源直接燃烧经过换热来达到制冷和产热的目的。
溴化锂吸收式制冷机以水为制冷剂,溴化锂水溶液为吸收剂,制取0℃以上的低温水,多用于空调系统。
溴化锂的性质与食盐相似,属盐类。它的沸点为1265℃,故在一般的高温下对溴化锂水溶液加热时,可以认为仅产生水蒸气,整个系统中没有精馏设备,因而系统更加简单。溴化锂具有极强的吸水性,但溴化锂在水中的溶解度是随温度的降低而降低的,溶液的浓度不宜超过66%,否则运行中,当溶液温度降低时,将有溴化锂结晶析出的危险性,破坏循环的正常运行。溴化锂水溶液的水蒸气分压,比同温度下纯水的饱和蒸汽压小得多,故在相同压力下,溴化锂水溶液具有吸收温度比它低得多的水蒸气的能力,这是溴化锂吸收式制冷机的机理之一。
溴化锂吸收式制冷机对热源的要求不高。一般的低压蒸气(0.12MPa以上)或75℃以上的热水均能满足要求,特别适用于有废气、废热水可利用的化工、冶金和轻工业企业,有利于热源的综合利用。
由上可见,溴化锂空调应该是在内部发生的冷热水机组,与防暴的关系不大.
回复
3楼
5.6.3.1 下列部位应设置消防专用电话分机:
(1) 消防水泵房、备用发电机房、配变电室、主要通风和空调机房、排烟机房、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房。
7.2.9 下列场所宜选择可燃气体探测器:
7.2.9.1 使用管道煤气或天燃气的场所;
7.2.9.2 煤气站和煤气表房以及存储液化石油气罐的场所;
7.2.9.3 其他散发可燃气体和可燃蒸气的场所;
附录D火灾探测器的具体设置部位(建议性)
D.2.22可燃物品库房、空调机房、配电室(间)、变压器室、自备发电机房、电梯机房。
回复
4楼
理论上说,凡是以油(轻油、重油)和气(石油气、煤气等)为能源直接燃烧的设备,都存在漏、跑、进气现象,其机房、设备燃烧室都存在吸入空气达到爆炸极限的可能性。规范并未强调必须设可燃气体探测器,可以视实际场所本身的重要程度和安全设施情况考虑了。但是,火灾探测器还是应该设置为好。
回复