这个报警系统到底设不设?
hitwb
hitwb Lv.7
2005年11月23日 10:22:22
来自于防雷减灾
只看楼主

本单位最近做的几个工程都碰到了施工图审查的意见,感觉很是难处理,上网来问问大家的意见。举三个例子:一、11层的小高层住宅,没有电梯前室,也没有防烟楼梯,楼梯间自带窗户,没有正压送风系统,说白了就是一个普通楼梯加一个电梯。按照《火规》表3.1.1二类高层属二级保护对象,再看附录D3.12、D3.18条,楼梯间不用设探测器,好像只有电梯机房要设探测器,可是难道就只在顶层的电梯机房设一个探测器?是不是有点太夸张了?到底要不要设报警系统?审查意见只说了一句话“按《火规》附录D3.18条电梯机房要设探测器”,可真不知道这一个探测器怎么设法?

本单位最近做的几个工程都碰到了施工图审查的意见,感觉很是难处理,上网来问问大家的意见。举三个例子:

一、11层的小高层住宅,没有电梯前室,也没有防烟楼梯,楼梯间自带窗户,没有正压送风系统,说白了就是一个普通楼梯加一个电梯。
按照《火规》表3.1.1二类高层属二级保护对象,再看附录D3.12、D3.18条,楼梯间不用设探测器,好像只有电梯机房要设探测器,可是难道就只在顶层的电梯机房设一个探测器?是不是有点太夸张了?到底要不要设报警系统?审查意见只说了一句话“按《火规》附录D3.18条电梯机房要设探测器”,可真不知道这一个探测器怎么设法?

二、丙类生产厂房,按《火规》表3.1.1属二级保护对象,按附录D要设探测器,可是看到的工程有很多不设。到底怎么回事?

三、一个三层学校食堂,一层面积为3300平方米,2、3层面积均小于3000平方米,没有集中空调,按《火规》表3.1.1只有一层要设报警,按《火规》附录D3.15条用燃气的公共厨房要设报警。可是审核的说不用设,于是不设,结果施工图审查、消防建审全部通过。可我很疑惑,到底要不要设。如果厨房烧煤不烧气,厨房倒是可以不射,可是一层超3000平方米也不设又怎么解释呢?

真是很疑惑。
免费打赏
zhangq_cai1
2005年11月24日 09:22:53
12楼
设计确实很难~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
delobj1
2005年11月24日 15:19:37
13楼
我感觉,,,,,
还是保守一点好,万一火灾了烧死了几百个人,那时后悔都来不及了,或抓去枪毙,太惨了!!!!
回复
hitwb
2005年11月24日 16:08:43
14楼


说的好
回复
wuxianchuangyi
2005年11月24日 19:06:56
15楼

现行规范不一定是什么都有道理的,所以也一直在修订,不过在一个阶段除了遵守规范之外你觉的还有什么好办法吗?
回复
ihf
2005年11月24日 19:13:11
16楼
我们有个新工程,是个中药厂,原料都是干药材,最终做成丝状,只有一小部分是甲类,其它都是丙类厂房,图纸刚到手,设计方都用了火灾监控系统,连洗药的车间都装了几十个感烟器,本来我想向设计方提一提,看了以上的帖子,我不知道说什么好?
回复
lanqiulangzi
2006年09月29日 09:59:42
17楼
国家规范地方相关部分具有最终解释权!
我们这个地方的消防局是这么说的!
建议多跟当地消防部分沟通!
回复
huang.zg
2006年11月01日 22:46:17
18楼
我们做丙类厂房都要做报警的,每年都要做不少厂房工程,基本都按规范来执行,消防部门没话可说。
回复
hhsscc
2006年11月04日 15:30:49
19楼

相当赞同
回复
hhsscc
2006年11月04日 15:34:43
20楼

是的,我们也都做
回复
xudanchen
2006年11月05日 19:35:57
21楼
新的<<建筑设计防火设计规范>>出来了,里面应该有明确了吧,不过现在买不到,网络上已有了,但没有条文说明,但消防队已要求11月实施了,郁闷
回复