也就是说,能使用蝶阀的情况下就可以用闸阀,能使用闸阀的情况下就可以用蝶阀替换如果不可以的话,哪些情况下是不能替换的?请高手指点!!
也就是说,能使用蝶阀的情况下就可以用闸阀,能使用闸阀的情况下就可以用蝶阀替换
如果不可以的话,哪些情况下是不能替换的?
请高手指点!!
2楼
闸阀的调节性能要比蝶阀差.
回复
3楼
一般情况下可通用,水泵吸水管处不能用蝶阀,还有一些要求指示阀门启闭状态的用明杆闸阀
回复
4楼
消防管道的阀门要求要有明显的启闭标志,明杆闸阀和有固定锁封装置的蝶阀应该都可以。
回复
5楼
是不是震动会引起蝶阀关闭?
回复
6楼
蝶阀: 启闭速度快 阀门状态明显
闸阀:(明杆)阀门状态明显 但安装要求空间大 启闭速度缓慢
(暗杆)阀门状态不明显,安装空间比明杆小 但比蝶阀大
蝶阀的关闭严密性没有闸阀的好 主要差别是这些 根据使用要求自己选择
回复
7楼
同种规格价格上闸阀比蝶阀贵多了!
回复
8楼
回复
9楼
回复
10楼
水泵进水管要求水流阻力小,所以只能用闸阀.
回复
11楼
但是我看见有些大设计院在进水口处就用了蝶阀,并且在止回阀在在水泵根蝶阀得旁边,是否可行,与规范不符
回复