树干式和链式配电要不要随着负载的较少而变更线缆截面
fgs123
fgs123 Lv.6
2005年11月22日 22:37:55
只看楼主

树干式配电和链式配电要不要随着负载的较少而变更线缆截面?假如一条干线树干式供给五个配电箱每个20kw,那到了第三个配电箱的时候,从这里开始线缆所承受的是60kw负载的电流,那这里是不是可以将线缆截面减小而不增加线缆保护呢,这样做规范好像有要求变截面的时候需要增加保护·!但如果不增加保护?大家说说各自的看法!还有消防设备的两路线缆其中一路用耐火型电缆,另一路用阻燃型电缆,敷设方式是普通桥架!这样做正确否?怎样整改!消防部门能否通过。

树干式配电和链式配电要不要随着负载的较少而变更线缆截面?假如一条干线树干式供给五个配电箱每个20kw,那到了第三个配电箱的时候,从这里开始线缆所承受的是60kw负载的电流,那这里是不是可以将线缆截面减小而不增加线缆保护呢,这样做规范好像有要求变截面的时候需要增加保护·!但如果不增加保护?
大家说说各自的看法!
还有消防设备的两路线缆其中一路用耐火型电缆,另一路用阻燃型电缆,敷设方式是普通桥架!这样做正确否?怎样整改!消防部门能否通过。
我见到过这样做的!搬出这样的事情跟大家聊聊!
免费打赏
ccxxjj
2005年11月23日 08:05:05
2楼
树干式配电和链式配电要不要随着负载的较少而变更线缆截面?答:截面变小的时候需要增加保护,很短的分支线除外.树干式配电和链式配电一般不变更线缆截面
回复
xiemin1
2006年12月31日 10:10:06
3楼
可以变更,但要考虑上级电器对保护电流的要求.
回复
zhu-879
2006年12月31日 16:54:19
4楼
主干线不可以变更好像是GB50054-95第4.2.4、4.5.2里有提到,忘记详细是什么内容了!
回复

相关推荐