各位大哥,小弟最近准备装配一台无功功率补偿电容柜,总容量为300千乏,所选各元件型号规格如下:自愈式并联电容器10台,每台30千乏(0.4KV)。空开选用DZ47-63A,接触器选用CJ16-63A,热继电器选用JR36-63,40-63A。我想采用JKG2B-10数显功率因数自动补偿控制器,不知是否可行?如果可行,不知其控制接线原理图是怎样的?能不能给我发个电容柜的安装接线原理图?我的邮箱:xuweihua2001@163.com
各位大哥,小弟最近准备装配一台无功功率补偿电容柜,总容量为300千乏,所选各元件型号规格如下:自愈式并联电容器10台,每台30千乏(0.4KV)。空开选用DZ47-63A,接触器选用CJ16-63A,热继电器选用JR36-63,40-63A。我想采用JKG2B-10数显功率因数自动补偿控制器,不知是否可行?如果可行,不知其控制接线原理图是怎样的?
能不能给我发个电容柜的安装接线原理图?我的邮箱:xuweihua2001@163.com
2楼
在图纸区有完整的电容补偿柜图纸!!你自己在图纸区搜一下!!
回复
3楼
隔离开关(630A)怎么不配,还有避雷器(0.28)3只。
回复
4楼
支持楼上!
回复
5楼
图纸嘛!!我有,,马上发给你
回复
6楼
空开也可作单个电容器的保护?我记得常规是熔断器可以作为电容器的保护。
回复
7楼
你好像没有配主开关刀熔或者隔离开关都可以,但电容接触器上口开关就选用D型产品.我建议你选用上海天欣的产品他的产品用的30Kvar单台比较可靠,CJX2,控制器选用JKL(S)A,我用着感觉不错,
回复
8楼
以下是引用yhb2313在2005-11-22 23:04:46.0发表的内容:
隔离开关(630A)怎么不配,还有避雷器(0.28)3只。
这个是需要的。
回复
9楼
刀开关或是刀熔开关,避雷器。另外DZ47的分断能力太低,应该用熔断器来保护电容。热继电器可有可无。
回复
10楼
我是楼主,感谢大家,知道了,刀开关和避雷器我会用的。
至于用DZ47型空气断路器作为电容的保护,是我到我们这里的电力设备厂
参观时看到的,我将以前的一个电容柜的am3型32A的熔断器全部改为DZ47-40A的
断路器了(每个电容容量为16千乏)。因为采用熔断器故障率很高,熔座和熔芯
接触总不是太好,发热,碳化击穿短路。
我也不知用DZ47断路器可不可行?请大家多多指教?
回复
11楼
DZ47够了,不过好像不应该选D型的,
有哪位说说,选什么型?
http://www.china95598.com
回复