供配电设计中什么情况用1P,什么情况用1P+N,什么情况用2P,最好能将具体原理说明一下

供配电设计中什么情况用1P,什么情况用1P+N,什么情况用2P,最好能将具体原理说明一下
免费打赏
winterainn
2010年08月11日 17:55:49
2楼
同问,配电箱系统图里,有的插座是1P,有的是2P,不知道为什么
回复
zxc24
2010年08月12日 11:59:25
3楼
照明线路都是1P,插座线路用带漏电的断路器。
回复
lighttrace
2010年08月12日 13:09:50
4楼
有时候照明线路,物业也会要求2P的。
回复
lighttrace
2010年08月12日 13:10:35
5楼
所以有时候就直接用DPN了,省得烦。
回复
郑杭
2010年08月12日 16:30:00
6楼
户箱分配的电源是2P,然后再分成几个支路,支路用1P,插座用1P+N或2P漏电断路器
回复
yimuriyue121
2010年08月12日 16:39:28
7楼
也不是很懂,来学习!
回复
yoyoba
2010年08月12日 20:43:20
8楼
同惑,照明回路到底需不需要断开零线呢,有没有高人给解释一下
回复
feixiang111
2010年08月12日 20:51:40
9楼
要看是啥系统了,
回复
tiandaochouqinmj
2010年08月12日 21:42:57
10楼
学习中。我给翻车机房里做的照明里,用的是2P的空气断路器。好像建筑物内的用1P的多吧。
回复
xy5421xy88
2010年08月13日 07:34:25
11楼
:lol 爆炸危险场所规范是规定要求N线短路保护的,故照明必须要采用2P断路器,