您认为目前成套制造行业中铜排的选用是否存在浪费现象
ahzydl
ahzydl Lv.4
2005年11月22日 15:11:24
只看楼主

个人认为目前行业中,开关柜主母排规格的选用在载流量的选择上存在着很大的浪费,特别是在中压(6-35KV)领域中,这种现象更为严重。不知道各位同行是否也有这样的感受,欢迎大家各抒己见!

个人认为目前行业中,开关柜主母排规格的选用在载流量的选择上存在着很大的浪费,特别是在中压(6-35KV)领域中,这种现象更为严重。
不知道各位同行是否也有这样的感受,欢迎大家各抒己见!
免费打赏
byecar
2005年11月22日 16:06:39
2楼
绝大多数的设计院选择的规格都大很多。
回复
jiahuayjy123
2005年11月22日 19:20:39
3楼
浪费非常严重
回复
石大头
2005年11月22日 19:55:23
4楼
回复
kkitt
2005年11月22日 22:12:40
5楼
特别是农城网改造工程,200kVA变压器低压柜都用8X80铜排
回复
kkitt
2005年11月22日 22:16:22
6楼
设计院的是白痴,验收单位只会看图不讲道理,哪有制造厂说话的地儿
回复
随Ω缘
2005年11月22日 22:16:29
7楼
是的,但是并不普遍。
毕竟有经验丰富的人把关.关键设备物资要节省.
回复
hecm-smile
2005年11月22日 22:58:01
8楼
有时候设计院定了规格,并出了图纸,如果厂家认为太浪费,建议更改,用户又会认为厂家会按图纸报价,又改用小规格铜排,想骗他的钱,但是往往厂家都并没有这种想法,做人难,做好人更难啊!
回复
xxq-2002
2005年11月23日 09:03:36
9楼


同感啊!
如果厂家要更改母排规格,用户会说与设计院联系,与设计院联系的时候,设计院觉得我的设计你不应该给我提出疑问或问题,母排大点反正不会出问题,所以他们会坚持自己的设计,不会更改.

谁有同感啊?
回复
wwl_050131
2005年11月23日 09:14:52
10楼
在工作中我也看到过这样的现象,不过那位不负责任的设计师被校核人员教训一顿以后,自己也发现设计不妥,母排规格大得有些离谱,回去改图了。
回复
zuoxaomin
2005年11月23日 10:21:33
11楼
有些浪费是不可避免的,这是由于动热稳定要求和制造工艺要求决定的。

比如:进线为160A,出线18个小于10A的MCC回路,要求用MNS抽屉柜,谁认为可以只按照额定电流选母排?那你水平母排和垂直母排选好大?

嘿嘿谁准备用TMY-10x10的母排或TMY-5x20的母排????(注意母排越薄动稳定会变差的)

垂直母排怎么选?TMY-5x10,?嘿嘿,你插件怎么插啊?
回复

相关推荐

APP内打开