变压器大于315kVA的办公楼,电费如何计算?
河图
河图 Lv.7
2005年11月22日 15:06:02
来自于变压器
只看楼主

请版主手下留情,不要删贴。这个题目看起来好象和供配电不相关,但我问这个问题,就是想确定一下供电方案。一办公楼内的空调负荷是季节性负荷,大概200kW左右。据我所知,对于大工业用户(大于315kVA),电费由三部分组成:基本电费,有功电费,无功电费。但对于变压器大于315kVA的办公楼,我不知道是不是按这个方式记费。这里记费方式直接影响到选择几台变压器。我如果选一台变压器,按照大工业用户的记费方式,每年至少多交2万的基本电费,那供电方案肯定不合理。很明显应该选两台变压器,空调变压器不用时就断电。

但如果不是按大工业用户记费,仅仅按电表记费,我仍然选两台变压器,初投资就会增加好几万,因为增加了几台配电柜。那我觉得就是选一台变压器比较合理了。
所以,请各位指点一下,谢谢!
免费打赏
dhw72
2005年11月22日 16:09:28
2楼
个人观点:
首先应该拿出初步设计方案给甲方,把用一台还是两台的利与弊告诉他,由他找供电部门协商后定.(在我们这里办公楼用电大于200KVA就要高压计量的)
回复
河图
2005年11月23日 08:17:14
3楼
谁能直接告诉我,这种办公楼是怎么记费的?
谢谢!
回复
xgzhl0255
2005年11月23日 09:04:59
4楼
应是按基本电度收费,即是按实际使用的电度乘上非居民用电的电价。功率因数调整则按规定的功率因数进行考核。一般不收取基本容量费,但据了解,也有个别地方会回收基本容量费。
回复
河图
2005年11月23日 09:30:58
5楼

非常感谢!
回复
dragon2004_999
2005年11月23日 10:57:13
6楼
虽然容量大于等于315KVA,但该户属于非工业,故应执行单一制力率调整电价,即电度电费(有功电度乘以单价)+力率调整电费(增减率乘以电度电费),无基本电费。
回复
ljs1399
2005年12月18日 22:25:28
7楼
无基本电费。我们2.*800KA的商业用电都没有基本电费。
回复
jia-1979
2005年12月19日 12:08:59
8楼
这个要问问电业局,有的地方是500KVA以上高供高计,有的地方是630,不过大部分是500。没有一户一表的话一个单位用电,电业局只要你的高压计量,低压无所谓。如要低压计量,那动力和照明分开计量就行了
回复