根据《全国民用建筑设计技术措施(给水排水)》4.5.10:当建筑内排水管道采用硬聚氯乙烯螺旋管时,横管接入立管的三通及四通管件必须采用规定的螺母挤压密封圈接头的侧向型管件,横管接头宜采用螺母挤压密封圈接头,也可采用粘结接头。我见到很多工地均采用普通UPVC管件,并且听一些生产硬聚氯乙烯螺旋管的单位也说没有螺母挤压密封圈接头的管件或者虽有也只有DN100的三通。我想技术措施做如此规定应该是从水力条件等角度来考虑的,如果不采用螺母挤压密封圈管件,其立管的排水能力是否会降低呢?
你知道有哪些厂的螺母挤压密封圈配件较齐全?
2楼
没人回答。悲哀!看来大家都在乱使用。..........
回复
3楼
浙江中财管道科技股份有限公司螺旋管件齐全
回复
4楼
我们施工时用的就是这样,图纸设计说是全部用螺母挤压密封圈接口,但是最终只有立管上用了,因为支管用的话对于排水很难保证在水平方向上使用时不会漏水,至于立管的管件,三通还罢了,厂家基本上都有要求的150*100 100*100 100*50 *75等等管件,但四通生产厂家实在是不生产,而且基本上市场上没有,尤其是一些特别的四通..所以有几趟立管就只能用粘接方式,中间加个伸缩节就好了.
回复
5楼
专用管件贵得多,很多工地用的都是普通的UPVC管件,消音效果肯定打折扣了。
回复
6楼
:handshake
回复