3X10+1X6电缆存在的意义,迷惑
雨后悠悠看晚晴
2010年08月10日 14:13:55
只看楼主

3X10+1X6电缆存在的意义,迷惑1.按手册上说,如果是中性线N,相线截面小于16平方(铜芯)时,中性线N的截面与相线应该相等,所以6不应该为N线;2.按规范上说,保护地线的截面,应满足回路保护电器可靠动作的要求,并应符合表3.7.10的规定(s<16平方时,保护地线最小截面S),所以6也不应该为PE。6平方到底该为什么线,PE/N/PEN?

3X10+1X6电缆存在的意义,迷惑
1.按手册上说,如果是中性线N,相线截面小于16平方(铜芯)时,中性线N的截面与相线应该相等,所以6不应该为N线;
2.按规范上说,保护地线的截面,应满足回路保护电器可靠动作的要求,并应符合表3.7.10的规定(s<16平方时,保护地线最小截面S),所以6也不应该为PE。
6平方到底该为什么线,PE/N/PEN?
免费打赏
zdh8888
2010年08月12日 21:30:07
12楼
3X10+1X6电缆存在的意义,
回复
zdh8888
2010年08月12日 21:30:08
13楼
3X10+1X6电缆存在的意义,
回复
zdh8888
2010年08月12日 21:34:57
14楼
3X16+1X6的意义,按电缆手册应3根16平方相线和一根6平方N线,我看手册基本上电缆的N线小于相线一个等级或相线的1/2,也用过的电缆也是这样,用于三相四线供电线路时6平方的做为N线,用于控制柜到电机接线时6平方的做接地保护线,有时配电柜供电到控制柜只需要三线不需要N线时,6平方的做PE线

[ 本帖最后由 zdh8888 于 2010-8-12 21:50 编辑 ]
回复
学无止境369
2010年08月12日 22:03:30
15楼
根据电力工程电缆设计规范GB50217-94条文要求 3.7.9 1kV以下电源中性点直接接地时三相四线制系统的电缆中性线截面,不得小于按线路最大不平衡电流持续工作所需最小截面;对有谐波电流影响的回路,还应同时满足所要求截面,且符合下列规定:

(1)以气体放电灯为主要负荷的回路,中性线截面不宜小于相芯线截面。

(2)除(1)项规定的情况外,中性线截面可不小于50%的相芯线截面。

3.7.10 1kV以下电源中性点直接接地时配置保护接地线、中性线或保护接地中性线系统的电缆芯线截面选择要求。

3.7.10.1 中性线、保护接地中性线的截面,应符合本规范第3.7.9条的规定;保护接地中性线截面,尚应按缆芯材质分别符合下列规定:

(1)铜芯,不小于10mm2。

(2)铝芯,不小于16mm2。

3.7.10.2 保护地线的截面,应满足回路保护电器可靠动作的要求,且应符合表3.7.10的规定。

 按热稳定要求的保护地线允许最小截面(mm2)    表3.7.10

电缆相芯线截面S 保护地线允许最小截面
S≤16 S
16<S≤35 16
S>35 S/2

所以 对规范的学习 不能断章取义 要通览全貌 细细消化
回复
s31791769
2010年08月16日 13:47:24
16楼
的确,如楼主所述,如果在这样的场合,这样电缆无存在必要。但,除了这本规范,还有很多别我用途,就可以用了。
回复
6lang817
2010年08月16日 14:56:02
17楼
支持15#的说法
回复
loveruffian
2010年08月16日 17:13:54
18楼

个人觉得 PEN线
回复
zhxyu861224
2010年08月16日 17:29:02
19楼
学习学习,可能还是为了节约成本,厂家是能省下一分是一分
回复
fengsiyang2188
2010年08月16日 19:29:31
20楼
应该有很多控制380V电机的电控柜同时要接220V的电源可以用这线进线。。。。
回复
tanmeng_789
2010年08月16日 21:06:03
21楼


晕,这些规格的电缆大量用在小型电动工具的配电接线上面。

如果你在工地现场呆过,你应该会看到。
回复