3X10+1X6电缆存在的意义,迷惑
雨后悠悠看晚晴
2010年08月10日 14:13:55
只看楼主

3X10+1X6电缆存在的意义,迷惑1.按手册上说,如果是中性线N,相线截面小于16平方(铜芯)时,中性线N的截面与相线应该相等,所以6不应该为N线;2.按规范上说,保护地线的截面,应满足回路保护电器可靠动作的要求,并应符合表3.7.10的规定(s<16平方时,保护地线最小截面S),所以6也不应该为PE。6平方到底该为什么线,PE/N/PEN?

3X10+1X6电缆存在的意义,迷惑
1.按手册上说,如果是中性线N,相线截面小于16平方(铜芯)时,中性线N的截面与相线应该相等,所以6不应该为N线;
2.按规范上说,保护地线的截面,应满足回路保护电器可靠动作的要求,并应符合表3.7.10的规定(s<16平方时,保护地线最小截面S),所以6也不应该为PE。
6平方到底该为什么线,PE/N/PEN?
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年08月10日 14:19:36
2楼
同样还有其他电缆
3X2.5+1X2.5,3X16+1X6,3X25+1X10,3X35+1X10等
回复
pengdikun2010
2010年08月10日 20:39:24
3楼
本人感觉也是,这些电缆型号没有存在的必要性,
回复
wanglei_0303
2010年08月10日 22:49:24
4楼
同样不解,画图时从来没碰到过
回复
kyzy_0731
2010年08月10日 22:56:56
5楼
应该多用手工厂供配电,工厂用电负荷相对稳定,三相也较平衡,进开关柜或控制箱可作为N,到终端负荷可作为PE
回复
iamcmh
2010年08月11日 08:20:41
6楼
好像只有《低压配电设计规范》明确要完全符合那个表的要求。
《民规》和《电力工程电缆设计规范》没有限死,某些情况下也可用你说的这些“非标电缆”。
现在《低压配电设计规范》正在修订,不清楚修改后的结果。

[ 本帖最后由 iamcmh 于 2010-8-11 08:21 编辑 ]
回复
czywqa
2010年08月11日 10:12:08
7楼
首先搞清楚所用电缆带的负载有关系,如果该电缆是用于连接电机主电缆没问题,加一为接地线。如果所接负载是分散的不平衡220V负荷电缆的选择就要求四线的线径一致。
回复
rainmen_73
2010年08月11日 16:50:54
8楼
虽然平时也用不到,但想一下还是有可用可能的。规范上的表格是不做热稳定校验时的截面要求,实际上到终端处短路电流已相当小,小截面就可以满足热稳定需要了。
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年08月11日 21:07:45
9楼
表3.7.10 按热稳定要求的保护地线允许最小截面(mm2) 

电缆相芯线截面 保护地线允许最小截面
S≤16 S
16<S≤35 16
35<S≤400 S/2
400<S≤800 200
S>800 S/4
回复
qq27506530
2010年08月12日 10:05:10
10楼
用于工厂的二次配线 生产设备到动力柜可以用 6是PE线

[ 本帖最后由 qq27506530 于 2010-8-12 11:31 编辑 ]
回复
yes37
2010年08月12日 11:44:11
11楼
新手路过,学习学习
高手请多多指教,在此谢过了!!
回复