3X10+1X6电缆存在的意义,迷惑
雨后悠悠看晚晴
2010年08月10日 14:13:55
只看楼主

3X10+1X6电缆存在的意义,迷惑1.按手册上说,如果是中性线N,相线截面小于16平方(铜芯)时,中性线N的截面与相线应该相等,所以6不应该为N线;2.按规范上说,保护地线的截面,应满足回路保护电器可靠动作的要求,并应符合表3.7.10的规定(s<16平方时,保护地线最小截面S),所以6也不应该为PE。6平方到底该为什么线,PE/N/PEN?

3X10+1X6电缆存在的意义,迷惑
1.按手册上说,如果是中性线N,相线截面小于16平方(铜芯)时,中性线N的截面与相线应该相等,所以6不应该为N线;
2.按规范上说,保护地线的截面,应满足回路保护电器可靠动作的要求,并应符合表3.7.10的规定(s<16平方时,保护地线最小截面S),所以6也不应该为PE。
6平方到底该为什么线,PE/N/PEN?
免费打赏
lyxie
2010年08月17日 09:07:25
22楼



:handshake
回复
zwx345
2010年08月17日 22:25:19
23楼
在工地现场呆过,你应该会看到
回复
shenlan968
2010年08月18日 11:00:08
24楼
非标的东东?!
回复
fghhyyg
2010年08月19日 09:51:20
25楼
接到设备 上的 6是PE 没有什么问题
回复
一朵花开了
2010年08月19日 11:19:48
26楼
长见识了
回复
xx105504225
2010年08月19日 12:53:33
27楼
"如果所接负载是分散的不平衡220V负荷电缆的选择就要求四线的线径一致。"
什么叫“分散的不平衡220V符合电缆”?
回复
xiao1795
2010年08月19日 15:58:44
28楼
新手路过,学习学习:) :) :)
回复
liweijidian
2010年08月19日 16:24:08
29楼
常用于三相平衡电路中作为保护地线使用
回复

相关推荐

APP内打开