水喷雾灭火系统能和消火栓(或喷洒)系统共用一套水泵及消防水池吗?
tiantian
Lv.2
2002年02月07日 14:08:50
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
本人在做一个项目(15层1类),地下室有燃气锅炉房,按规范需要设置水喷雾灭火系统。请问能和消火栓或喷洒系统共用水泵吗?同时请问是属于固体火灾吗?
本人在做一个项目(15层1类),地下室有燃气锅炉房,按规范需要设置水喷雾灭火系统。请问能和消火栓或喷洒系统共用水泵吗?
同时请问是属于固体火灾吗?
免费打赏
cytalent
2002年02月07日 14:20:00
2楼
本人曾经做过与您类似的工程,当时水喷雾系统从消火栓系统中接出,喷雾系统前设雨淋阀.该项目施工图送福州施工图审查中心审查时通过.自动控制方面应与电气专业协商.
回复
富兰克
2002年02月28日 10:40:19
3楼
应该可以,本人做过实例。毕竟水喷雾灭火系统用水量较大,完全单独设泵和水池困难。
回复
wf
2002年02月28日 11:17:50
4楼
可以将水喷雾系统用水放在天面的消防水池中,那就不用设置水泵了。成了常高压系统。
回复
相关推荐
水喷雾灭火系统技术规范
建筑消防给水
2015-01-16 18:42:32
安装水喷雾灭火系统的注意事项
建筑消防给水
2015-01-09 10:51:45
大型变压器新型水喷雾灭火系统
建筑消防给水
2014-12-10 17:02:45
高压配电间消防设计高压细水喷雾灭火系统
建筑消防给水
2014-05-04 14:03:54
求水喷雾灭火系统中开式和闭式的原理
建筑消防给水
2013-07-04 10:45:23
某"柴油发电机+油箱"合用水喷雾灭火系统水力计算书
建筑消防给水
2013-06-28 17:45:57
关于档案馆水喷雾灭火系统
建筑消防给水
2013-05-30 17:54:02
变电所、柴油发电机房可否不设置气体灭火或水喷雾?
建筑消防给水
2013-04-19 15:06:48
急求酒库水喷雾灭火系统施工图!
建筑消防给水
2013-01-03 12:28:44
水喷雾灭火系统设计规范(附条文说明)
给排水资料库
2012-06-13 16:21:38
水喷雾灭火系统设计中的问题
给排水工程施工图
2011-02-28 15:22:53
求助:找(水喷雾灭火系统设计规范):handshake
建筑消防给水
2010-12-14 16:08:38
自动喷水与水喷雾灭火设施安装
继电保护
2010-12-01 16:33:51
04S206自动喷水与水喷雾灭火设施安装zfx
建筑资料库
2010-11-13 18:21:44
请教:发电机房水喷雾灭火系统如何启动?
建筑消防给水
2008-06-16 17:21:34
《水喷雾灭火系统设计规范》
建筑消防给水
2007-12-17 10:41:25
高压和低压配电房可以用水喷雾灭火系统吗
建筑消防给水
2007-12-07 18:24:40
请教:如何设计细水喷雾灭火系统
建筑消防给水
2007-12-06 12:54:05
请大家参与讨论:水喷雾与自动喷水灭火系统
建筑给排水
2007-09-13 23:18:16
柴油发电机房是采用水喷雾灭火吗?
建筑消防给水
2007-08-21 11:16:17
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开