水泵控制多个水箱的可行性?
malong_555
malong_555 Lv.7
2005年11月22日 11:29:21
只看楼主

一组水泵控制多个水箱的方式,是可以采用电动阀进行控制的.我的问题是:这种控制方法的前提是不是必须各个水箱的高度和水位必须一致.如果水箱高度有差异,水位不同.这种控制方式还适用吗?谢谢!

一组水泵控制多个水箱的方式,是可以采用电动阀进行控制的.
我的问题是:这种控制方法的前提是不是必须各个水箱的高度和水位必须一致.
如果水箱高度有差异,水位不同.这种控制方式还适用吗?谢谢!
免费打赏
malong_555
2005年11月22日 15:10:52
2楼
等待回答......!
回复
nyq
2005年11月22日 15:49:51
3楼
当然同样适用,控制方式是所有水箱均到最高水位时才能停泵。遇到这种情况时,我认为选择水泵时应尽量不采用一用一备方式,应根据设计流量合理配置水泵的数量。
回复
malong_555
2005年11月22日 16:32:37
4楼
这种控制方式是否还有别的条件限制呢?
因为这种控制方式会造成水泵的起停比较频繁.
而且工作时间会持续一个教长的时间。
回复