求救!各位大侠:高度180米,在建筑的烟道里面,要怎么设计,设计时需要注意什么?
求救!各位大侠:高度180米,在建筑的烟道里面,要怎么设计,设计时需要注意什么?
2楼
回复
3楼
钢烟囱应该属于设备,不是结构的设计范围。
回复
4楼
问题是没有设备这个论坛,钢烟囱可以划为特种结构。也可以说,属于结构。:lol
回复
5楼
180m钢烟囱在国内不是很多,宝钢一期烧结钢烟囱200m,外面是做钢桁架的塔架结构,钢烟囱在里面,不受水平力。你这东西绝不是一般东西,不是在论坛中可解决的,以前你们院做过的不算啥,要是没有参考图,很难了
回复
6楼
详见《烟囱设计手册》,里面解释很全,有实例!
回复
7楼
主要是风荷载和温度荷载
节点也比较重要