四面出风天井机能否与新风管连接?
yuguo87213
yuguo87213 Lv.2
2010年08月10日 11:05:41
来自于中央空调
只看楼主

新风能不能直接通过天井机吹出来,不用开风口

新风能不能直接通过天井机吹出来,不用开风口
dengjie520168
2010年08月18日 13:44:31
22楼
我看过一个多联机设计,上面就直接把经过全热交换器的新风送到四面出风机上去了,难道那个设计有问题,但是怎么也能过!!!???
回复
aidegaobaishi
2010年08月18日 16:37:32
23楼
另开一个新风口吧,用全热交换器换新风就行,机子本身的新风口基本没什么作用,大概只能引进总循环风量的5%,不够用!
回复
hnwybj
2010年08月18日 17:23:30
24楼
想了解中央空调节能技术吗
北京华纳伟业为您提供: http://sxl.yunsale.com
回复
ccyyttbb
2010年08月18日 22:48:26
25楼
VRv就是新风这个问题没有好的解决办法啊!!!
回复
cophilanthropy
2010年08月18日 23:36:16
26楼
现在的天花机一般都有新风口
口比较小
在机身的中间位置
产品样册一般都有说明
应该跟牌子有关
做过老麦的
有这个说明
回复
binglingxueer
2010年08月19日 09:49:28
27楼
请问一下,那风机盘管+独力新风,新风是否可以直接接到风机盘管的回风口中?如果不是怎么接?风机盘管中是否有新风口
回复
wgj1207
2010年08月19日 10:20:00
28楼
直接送到市内是最好的,尽量不要和回风混合。
回复
chentong_1987
2010年08月19日 13:43:12
29楼
最好不要接到风机盘管的的回风口,也不要接到送风口上
回复
louerjj
2010年08月22日 00:53:57
30楼
我看你是设计手册看傻了……
回复
yuzhuobing
2010年08月23日 17:14:05
31楼
直接送进室内不是不可以,但要注意和送风口保持距离
否则当室外新风湿度过大时接触到送风口低温,可能导致结露
回复

相关推荐

APP内打开