压降计算讨论
gssui
gssui Lv.3
2005年11月22日 00:30:15
只看楼主

遇到一个关于电压降计算的问题.设备为单相设备,计算压降的公式比较多,以 △U=2I(R*cos+X*sin)*L 作讨论.此公式计算出来的数值为实际损失的电压,再除以2.2就是单相的压降损失率.假设为线性负荷,则可将公式简化成△U=2IR*L. 公式中乘了一个2,我一直对这个2的认识都是认为因为要计算零线的损耗,所以乘以2.后来涉及到三相供电,于是接触到另一个公式,△U=PR+QX/U线

遇到一个关于电压降计算的问题.
设备为单相设备,
计算压降的公式比较多,以 △U=2I(R*cos+X*sin)*L 作讨论.此公式计算出来的数值为实际损失的电压,再除以2.2就是单相的压降损失率.

假设为线性负荷,则可将公式简化成△U=2IR*L. 公式中乘了一个2,我一直对这个2的认识都是认为因为要计算零线的损耗,所以乘以2.

后来涉及到三相供电,于是接触到另一个公式,△U=PR+QX/U线

于是我将两个公式进行比较:按同等距离,单相1KW,三相3KW,进行计算.单相计算结果约为三相计算结果的两倍.也就是说,三相计算应该是没有计算零线的损耗(对于这个公式,至少是可以应用在三相的电机上,但是我想用在三相四或五线供电的单相设备上应该也是可以的).




如果以上所说成立的话,那么,只要三相平衡(变压器低压侧),则在多条线路对外供电的情况下,不论是单条线路三相供电,或是单条线路一相供电,都只需计算火线的损耗,
即:在单相两线供电的情况下,可以用△U=I(R*cos+X*sin)*L公式进行计算.请问是否正确.

免费打赏
gssui
2005年11月23日 00:17:57
2楼
顶,,,,,,,啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
梁栋永
2005年11月23日 09:09:08
3楼
那来的呀!!我也有哦!!!请大家看看对不对》。。
回复
gssui
2005年11月26日 19:23:42
4楼
我自己遇到的问题,希望有高手应一应.

楼上,文件我下了,不过还没仔细看,好像算法不一样.这两天找个时间仔细看看.
回复
sjbbadboy
2008年08月07日 10:05:00
5楼
下不了我晕死,郁闷啊
回复

相关推荐