强弱电可否共用一个竖井
yunlj
yunlj Lv.5
2010年08月10日 10:25:02
只看楼主

如题,什么情况可以,什么情况不建议?

如题,什么情况可以,什么情况不建议?
免费打赏
hohonod
2010年08月10日 10:29:25
2楼
最好不要吧,强电弱电在一个竖井里面会有干扰
回复
xu2010shibo
2010年08月10日 11:38:48
3楼
最好不要,但民用建筑从设计规范上没要强制条文,主要看地方标准吧
回复
whatr
2010年08月10日 13:53:25
4楼
规范:不宜共用。

图集:应分开设置。


所以,尽量分开吧
回复
jiaruoshuang
2010年08月10日 15:04:19
5楼
同意三楼的意见,

尽量不要共井,实在不行的话,就做好屏蔽措施,弱电传封闭金属线槽,不知道是不是可以
回复
wangsjj
2010年08月10日 15:30:54
6楼
可以,两侧敷设的话,也是可以的,只是要有一定距离
回复
dianqipanli
2010年08月10日 15:36:01
7楼
《民用建筑电气设计规范》中8.12.8:电力和电信线路,宜分别设置竖井。当受条件限制必须合用时,电力与电信线路应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施。
回复
边城浪子8
2010年08月10日 16:44:45
8楼
可以的,但要用桥架封闭隔开
回复
pengdikun2010
2010年08月10日 20:49:32
9楼
分开啊,怕有干扰
回复
wanglei_0303
2010年08月10日 22:47:27
10楼
一般都分开做,做在一起也可以,不是强条
回复
maohuoqing123
2010年08月11日 15:41:34
11楼
一般来说都是分开的 ,但也有建筑做强弱电共井的(特别是改造的建筑物),共井时强弱电线缆必须分开敷设