2楼
最好不要吧,强电弱电在一个竖井里面会有干扰
回复
3楼
最好不要,但民用建筑从设计规范上没要强制条文,主要看地方标准吧
回复
4楼
规范:不宜共用。
图集:应分开设置。
所以,尽量分开吧
回复
5楼
同意三楼的意见,
尽量不要共井,实在不行的话,就做好屏蔽措施,弱电传封闭金属线槽,不知道是不是可以
回复
6楼
可以,两侧敷设的话,也是可以的,只是要有一定距离
回复
7楼
《民用建筑电气设计规范》中8.12.8:电力和电信线路,宜分别设置竖井。当受条件限制必须合用时,电力与电信线路应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施。
回复
8楼
可以的,但要用桥架封闭隔开
回复
9楼
分开啊,怕有干扰
回复
10楼
一般都分开做,做在一起也可以,不是强条
回复
11楼
一般来说都是分开的 ,但也有建筑做强弱电共井的(特别是改造的建筑物),共井时强弱电线缆必须分开敷设
回复