有哪位老师能告诉我为什么有的时候有一个电流互感器,有的时候用三个?
有哪位老师能告诉我为什么有的时候有一个电流互感器,有的时候用三个?
2楼
有时候是单相,有时候是三相。不知道我的回答对不对?
回复
3楼
i don’t think so ,it ’s used for different way !
回复
4楼
如果三相电路平衡的话或者是单相回路的话,用一个电流互感器;如果三相负荷不平衡的话,用3只电流互感器。
回复
5楼
基本赞同!!有时单做取样信号!!
回复
6楼
如何判断是否平衡啊?那通常情况下确定用几个?
回复
7楼
一般情况下,单相用一只,三相四线用三只.
回复
8楼
电流互感器是不是就是通过线圈把电流变小好用电表计量?
还有什么作用?
回复
9楼
以下是引用xyfly121在2007-06-02 23:41:31.0发表的内容:
电流互感器是不是就是通过线圈把电流变小好用电表计量?
还有什么作用?
电流互感器,是将大电流转换成小电流(5A),电压互感器是将高电压转换成低电压(100V),他们的原理是变压器原理。电流/电压互感器,最主要的三个作用是,计量跟保护,还的控制!
回复
10楼
建筑电气设计中:电流互感器,有三种情况,画一个,画三个,画4个的。
1)画一个的情况: 单相电源时,三相中 配电柜比较小时(如GCK),,或者只用一相计量,一相保护时(一相起到计量三相,三相平衡,一相保护三相,其中一相过载开关就动作)
2)画三个的情况: 三相电源,如果CT过大(200/5以上),就画在框外,小就画要框内。
3)画四个的情况: 只是三相电源的低压配电系统图上,在变压器进线的哪条主线路中上,其中三个作用是用来计量或保护用的,另外一个是补偿电容柜的取样电流。
以上,请高手指证。
回复
11楼
计量和控制理论上应该分开用!
回复