谨慎选用电流互感器
l19770402
l19770402 Lv.2
2010年08月10日 09:56:14
来自于变压器
只看楼主

论文简介: 选用 附件名:20108101281405373972.zip 文件大小:27K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

选用



附件名:20108101281405373972.zip

文件大小:27K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
jhepzxd
2010年08月11日 07:01:15
2楼
谨慎选用电流互感器
摘要:通过某座35kV变电站因保护用电流互感器选型不合理,致使继电保护多次越级跳闸造成全站失电的事故,简述了保护用电流互感器选型的重要性及其简易选型方法。
关键词: 电流互感器 伏安特性 越级跳闸
在变电站的设计中,往往把精力放在主要设备特性的分析和选型上,而忽视了电流互感器特性的分析与判断,尤其是断路器的内附电流互感器。但在电力系统故障时,保护用电流互感器,在最大短路电流的情况下,其比差不得超过10,否则会造成继电保护装置的拒动或误动。现就某座35kV变电站因保护用电流互感器选型不合理,致使继电保护多次越级跳闸,造成全站失电的事故教训,介绍保护用电流互感器选型的重要性及其简易选型方法。