沉降缝处止水带做法带来的问题
huxh501
huxh501 Lv.7
2005年11月21日 17:22:19
只看楼主

两栋楼均采用筏板基础,相邻处设有沉降缝,如按建筑图集上的中埋式橡胶止水带施工,则止水带将缝两侧基础梁的箍筋全部打断了,如选用可卸式钢板止水带,则很多人都反映防水效果很差,不知大家遇到类似问题是如何处理的?请高手指点,谢谢!

两栋楼均采用筏板基础,相邻处设有沉降缝,如按建筑图集上的中埋式橡胶止水带施工,则止水带将缝两侧基础梁的箍筋全部打断了,如选用可卸式钢板止水带,则很多人都反映防水效果很差,不知大家遇到类似问题是如何处理的?请高手指点,谢谢!
zzzlnrza
2005年11月22日 14:49:10
2楼
高手讲讲!
回复
gjg2002
2005年11月22日 22:02:59
3楼
在不影响使用功能及结构构造的情况下,可以考虑将两侧的基础梁外移,再将筏板挑出安装止水带.
一家之言,不听也罢.
回复
anang1980
2005年11月22日 22:10:55
4楼
楼上说的做法不错,我们也经常这样处理,做悬挑!
回复
huxh501
2005年11月23日 08:36:02
5楼

你说的这种做法行不通,因为缝宽只有150,两侧基础梁外移上面的剪力墙就直接落在筏板上了。
回复
孙中平
2008年10月27日 12:59:09
6楼
可以考虑换成钢片止水带
这样就可以开孔焊接了