在加压送风计算中,如果楼梯间和前室都要求加压送风。能不能只给楼梯间加压送风,依靠渗漏到前室的风给前室加压。为什么在这种情况下计算前室的加压送风量时不扣减楼梯间和前室之间门的门从楼梯间渗透的风量,不扣减电梯门对前室的渗透风量,而是只在有些文献中提过楼梯间和电梯加压送风时,前室计算风量可以不考虑这两处门的渗透风量损失,却不谈考虑不考虑增加风量要不要折减
---->前室一般压力在50pa左右,楼梯间压力比他小,也就是前室压力大,所以靠渗风是不现实的!
为什么在这种情况下计算前室的加压送风量时不扣减楼梯间和前室之间门的门从楼梯间渗透的风量,不扣减电梯门对前室的渗透风量,而是只在有些文献中提过楼梯间和电梯加压送风时,前室计算风量可以不考虑这两处门的渗透风量损失,却不谈考虑不考虑增加风量要不要折减
---->算法比较多,一般是风压法,再用风速法校核,再和高规里的值比较取大值!具体算法也很多,楼主可以按技术措施上的来算!
回复
3楼
《高规》2001年版中规定:
8.3.7.1 防烟楼梯间为40Pa至50Pa。
8.3.7.2 前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。
像楼主说的那样的话,防烟楼梯间设有机械加压送风时的独立前室就可以不设防烟设施!