各位老师,我是新手,麻烦帮我算一下,百级车间,106平方面积,41台FFU,(1175*575)能达到效果吗?如果达不到,最少要多少台呢,41台的价格已经报给客户了,如果再加价,可能会被开除,:Q :'( :'( :'( :'( :'( :'(
各位老师,我是新手,麻烦帮我算一下,百级车间,106平方面积,41台FFU,(1175*575)能达到效果吗?如果达不到,最少要多少台呢,
41台的价格已经报给客户了,如果再加价,可能会被开除,:Q :'( :'( :'( :'( :'( :'(
33楼
静态应该没问题,如果动态的话要控制人员,并且粒子数会不稳定,采集的数据即便满足要求也是下限数据。可以根据工艺要求改成局部百级。这么小的空间采用顶送侧下回就可以了。
回复
34楼
2.106平方面积,41台1170*570的FFU达不到百级,满布率太低!
3.106平方面积,整个车间如果要达到百级,需要120 ~130台 1170*570的FFU。
问题需要解决
回复
35楼
我想各位搞清楚。41台FFU足够了,能用到FFU的百级车间,一定会是空调送风,在送风柜中提高中效效率,再加70%循环风。FFU在龙骨上安装,下方装满均匀散布穿孔板的散流罩就行。
回复
36楼
26 楼
设计思路,仅供参考。
Q=106*0.28*3600=106848立方米/小时,FFU选项1200*610风量为2800立方米/小时,台数=106848/2800=38台。
按吊顶龙骨布置,106/1.2*0.61=145块,满布率=38/145%=26%。
你这算法这么大风量 算下来换气次数是多少次呢。?思路不对
回复
37楼
有一些事不能全按书上来看,在实际应用中要多参考,多去想。在不影响效果的前提下省事省工省料,才是一个好工程师设计思路。
如你说的那样如果FFU定下来的,那就要从其它角度去想办法,如是在万级 千级车间中布FFU那就一点问题都没有。如果静态能达到百级,设备 人员呀等问题还是会影响到百级效果的,所以签合同是一定要注明静态。有些问题不要片面的去想,要从全局去考虑。
回复
38楼
:time: 吊顶布满FFU不管多少个,楼主你说41个是远远不能满足要求的,不过可以达到千级的洁净室要求,离百级就是相关甚远了,建议你重新再报价说明情况,要不就是工程拿到了,你们公司也无法达到要求,那时就是赔大款的问题咯!:)而回风可以做成两侧回风或者是地下回风方式
[
本帖最后由 dwjgx009 于 2010-9-2 13:12 编辑 ]
回复
39楼
真的是悲剧了。:(
回复
40楼
我想知道“按吊顶龙骨布置106/1.2*0.61=145块”何解
回复
41楼
满布FFU 高架地板回风
回复
42楼
在装饰层或均流层布置在静压箱下部送风面上时,过滤器满布比应不小于0.75。洁净气流满布比=送风面上洁净气流通过面积/送风面总面积