百级FFU安装问题,麻烦解答!
fkekgdcap
fkekgdcap Lv.2
2010年08月09日 23:45:28
只看楼主

各位老师,我是新手,麻烦帮我算一下,百级车间,106平方面积,41台FFU,(1175*575)能达到效果吗?如果达不到,最少要多少台呢,41台的价格已经报给客户了,如果再加价,可能会被开除,:Q :'( :'( :'( :'( :'( :'(

各位老师,我是新手,麻烦帮我算一下,百级车间,106平方面积,41台FFU,(1175*575)能达到效果吗?如果达不到,最少要多少台呢,
41台的价格已经报给客户了,如果再加价,可能会被开除,:Q :'( :'( :'( :'( :'( :'(
免费打赏
xiao87745
2010年08月19日 09:15:00
22楼
希望后事如何,怎么解决的!楼主后面要开贴告知大家啊!!!
回复
chinalue
2010年08月19日 09:36:41
23楼
楼主不妨按照20楼的做法进行改造,好像这条路还有希望。
回复
jpl010740922
2010年08月19日 11:49:54
24楼
百级满布率只要达到60%就可以达到了,按风速0。25M/S
回复
zlc006
2010年08月19日 15:01:25
25楼

----------------------------------------------
1.FFU(1175*575)一台风量约为1000CMH左右(按照中速风速面风速0.45m/s);
2.106平米百级房间气流组织为层流,断面风速0.2~45m/s,需要最小风量(0.2m/s)为76320CMH。
3,由上计算FFU的台数最少也不能少于77台。
这是在你室内人员和热源等都不多的情况下,FFU不能少于77台。
回复
sb.20070712
2010年08月23日 11:26:53
26楼
本人的设计思路,仅供参考。
Q=106*0.28*3600=106848立方米/小时,FFU选项1200*610风量为2800立方米/小时,台数=106848/2800=38台。
按吊顶龙骨布置,106/1.2*0.61=145块,满布率=38/145%=26%。

[ 本帖最后由 sb.20070712 于 2010-8-23 11:35 编辑 ]
回复
lining20100520
2010年08月23日 19:43:35
28楼
FFU数量不够;而且全部不满FFU后,FFU的实际风量会小于额定风量。楼主可以把你的实际情况,室内净高多少,说清楚,上面大家按垂直单相流算的,
回复
阿胜01
2010年08月26日 16:38:13
29楼
百级按照规范上是满布率为60%以上,但是一般在施工过程中最好是满布,对于LZ布置的确有点少
回复
lyxing1979
2010年08月27日 11:32:46
30楼
呵呵,说句老实话,如果施工得好,回风布置得合理,在空态下洁净度也是可以达到百级的。不用太灰心,我以前也有做过,换气次数只有150次。:lol
回复
xr789
2010年08月27日 14:49:45
31楼
搞不清楚,学习了
回复
pandy520
2010年08月27日 17:20:39
32楼
达不达到,实际要区分洁净度和垂直层流的关系