各位老师,我是新手,麻烦帮我算一下,百级车间,106平方面积,41台FFU,(1175*575)能达到效果吗?如果达不到,最少要多少台呢,41台的价格已经报给客户了,如果再加价,可能会被开除,:Q :'( :'( :'( :'( :'( :'(
各位老师,我是新手,麻烦帮我算一下,百级车间,106平方面积,41台FFU,(1175*575)能达到效果吗?如果达不到,最少要多少台呢,
41台的价格已经报给客户了,如果再加价,可能会被开除,:Q :'( :'( :'( :'( :'( :'(
43楼
FFU的风量不可能做到这么大的
回复
44楼
算法是没有错的,百级是层流的,不能按换气次数来算的。
回复
45楼
之前有兄弟说珠三角这边的净化公司喜欢用水冷柜机来忽悠厂家,我还反驳了一下。
现在看了上面你们的发言,才发现净化行业真的已经乱得不得了了。
百级的概念是什么?估计很多人都没搞清楚,以为真的把人都赶出去,用尘粒测试仪测试一下洁净度,达标就OK?
单向流洁净室的三项指标,你达到了几项?
许钟麟的《空气洁净技术原理》论坛上可以下载,里面说得很详细,去看看吧。
回复
46楼
可以看看《空气洁净技术原理》,这个问题很重要
回复
47楼
这个可以算出来的,很多教材上都有的
回复
48楼
现在连设计院做百级,满布率都很低,搞不懂。
回复
49楼
其实已经OK的了,楼主不要怕,检测室应该可以过的,工作时就不能保证,吧回风那块做好点!
回复
50楼
貌似杯具,其他的,学习了
回复
51楼
关键看满步履
回复